Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Освещение склада светильниками ДРЛ 400Вт , расчёт

pollpar
сообщение 23.11.2008, 16:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 23.11.2008
Пользователь №: 12646



Посоветуйте пожалуйста.
Получил заказ монтажа системы освещения склада.
52 светильника с лампами ДРЛ 400Вт.
Мой расчёт:
Ру=0.4х52=20.8кВт
Рр как найти с учёто тока ПРА,где учитывать неравномерность загрузки фаз
Iр с каким косинусом фи рассчитывать
Будет 8 групп светильников
на каждую группу кабель 5х2.5 по коробкам распределить нагрузку
Нужно подобрать вводной кабель по Iр
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 23.11.2008, 22:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Попробуйте пересчитать нагрузку с учётом пускового тока ДРЛ, составляющего 2,5*Iном.
Далее. Не мешает учесть, что потребляемый светильником ток с ДРЛ400 (I ном ), будет ок. 3А.
И последнее. Предпочёл бы запитывать группы светильников однофазным напряжением, каждую от своего автомата и своим кабелем.
Удачи.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©