Посоветуйте пожалуйста.
Получил заказ монтажа системы освещения склада. 52 светильника с лампами ДРЛ 400Вт. Мой расчёт: Ру=0.4х52=20.8кВт Рр как найти с учёто тока ПРА,где учитывать неравномерность загрузки фаз Iр с каким косинусом фи рассчитывать Будет 8 групп светильников на каждую группу кабель 5х2.5 по коробкам распределить нагрузку Нужно подобрать вводной кабель по Iр |
|
|
![]() |
23.11.2008, 22:20
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Попробуйте пересчитать нагрузку с учётом пускового тока ДРЛ, составляющего 2,5*Iном.
Далее. Не мешает учесть, что потребляемый светильником ток с ДРЛ400 (I ном ), будет ок. 3А. И последнее. Предпочёл бы запитывать группы светильников однофазным напряжением, каждую от своего автомата и своим кабелем. Удачи. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
pollpar Освещение склада светильниками ДРЛ 400Вт 23.11.2008, 16:02
pollpar Спасибо.
В светильнике РСУ-21-400 компенсированный... 24.11.2008, 16:50
savelij Цитата(pollpar @ 24.11.2008, 16:50) В све... 24.11.2008, 17:41
pollpar Как крепится стальной трос к металлоконструкциям-з... 25.11.2008, 18:42![]() ![]() ![]() |
|