Напряжение ~660В. Что Вы думаете об этом уровне напряжения? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Напряжение ~660В. Что Вы думаете об этом уровне напряжения? |
14.11.2008, 14:01
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
Выскажите, пожалуйста, своё мнение о "якобы стандартном" уровне напряжения ~660В.
Интерес к этому странному уровню напряжения возник в связи со следующим. На нескольких объектах есть агрегаты с высоковольтными двигателями по ~6кВ и ~10кВ. У хозяина этих объектов есть желание немного "поавтоматизировать" и создать системы АСУ ТП на базе частотно-регулируемых приводов - по крайней мере, начать хотя бы с одного агрегата и посмотреть на результат. Однако мощности двигателей не вполне соответствуют уровню напряжения - самое большое, что есть - это 1250кВт. Иными словами "натуральный" высоковольтный ЧРП будет слишком дорог (для данных мощностей импортные производители предпочитают 690...2400В - как у ЭД, так и у ЧРП). Двухтрансформаторная схема (пониж. тр-р -- НВ ЧРП -- НВ син. фильтр -- повыш. тр-р) зарекомендовала себя не самым лучшим образом. Поэтому остаётся вариант с заменой высоковольтных ЭД на низковольтные, тем более, что старым ЭД уже давно "срок подошёл". Возникают альтернативы: 1. ЭД по 630кВт, 800кВт, 1250кВт на ~0.38кВ - большие рабочие токи, большие токи КЗ; 2. ЭД по 630кВт, 800кВт, 1250кВт на ~0.66кВ - рабочие токи и токи КЗ в 1.73 раза ниже, но уровень напряжения настораживает. 660В - какое-то непонятное напряжение... Что Вы думаете о 660В? Был ли у Вас опыт работы с этим напряжением? |
|
|
![]() |
21.11.2008, 19:07
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Не... думаю что на 0,4 кВ (0,66 ваще про такое слышал только в теории) такие мощи экономичнее передавать. Думаю у нас в нефтегазовом комплексе, если б это было выгодно давно б уж перешли на них. Но как показывает практика.. нах.. такие токи.
|
|
|
VladM Напряжение ~660В. Что Вы думаете об этом уровне напряжения? 14.11.2008, 14:01
dimbas ну для начала я думаю нужно узнать существуют ли в... 14.11.2008, 17:46
VladM Советские двигатели выше 315кВт действительно дела... 14.11.2008, 18:11
gomed12 Даже не стал бы думать, однозначно 660 В.
Эти напр... 14.11.2008, 19:13
VladM Цитата(gomed12 @ 14.11.2008, 19:13) Даже ... 14.11.2008, 21:36
gomed12 Помнится для главного привода постоянного тока на ... 14.11.2008, 21:49
электроник1 можно поставить 2 тр-ра- 6/0,66 и 6/0,4. 14.11.2008, 22:25
VladM Цитата(электроник1 @ 14.11.2008, 22:25) м... 14.11.2008, 22:41
электроник1 Цитата(VladM @ 14.11.2008, 22:41) Не поня... 15.11.2008, 9:57
dimbas Тут нужно сравнить по деньгам два варианта. ВВ ЧП ... 15.11.2008, 4:29
VladM Цитата(dimbas @ 15.11.2008, 4:29) Тут нуж... 15.11.2008, 11:18
OBON Цитата(VladM @ 15.11.2008, 14:18) ....
Од... 15.11.2008, 19:46
электроник1 вот поэтому я и говорил про второй транс на 0,4 кВ... 15.11.2008, 12:14
VladM Цитата(электроник1 @ 15.11.2008, 12:14) в... 15.11.2008, 16:02
электроник1 неправильно. верхнее напряжение имел ввиду по высо... 15.11.2008, 19:39
Andrey Izh У нас находится в эксплуатации две синхронные маши... 18.11.2008, 14:44
VladM Цитата(Andrey Izh @ 18.11.2008, 14:44) У ... 18.11.2008, 17:25
сергей_абрамов Цитата(CTALKEP @ 21.11.2008, 16:07) Не...... 22.11.2008, 0:38
SKlim 660В повсеместно используют в шахтах, но там сеть ... 24.11.2008, 16:29
dimbas Народ а ктонибуть знает где написана с какой мощно... 25.11.2008, 17:01
SKlim По справочнику по электроснабжению угольных шахт 1... 25.11.2008, 17:55![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 18:23 |
|
|
|
|