Как поменять Дифавтомат? , Как подключается этот прибор - клеммы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как поменять Дифавтомат? , Как подключается этот прибор - клеммы? |
20.11.2008, 11:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12368 |
Нужно заменить сломанный дифавтомат (поработала сварка). Сеть обычная - 220в с заземлением. В магазине повертел дифавтомат в руках. Клеммы на входе и выходе - по две. На одной "N" (ноль?). А что идет на другую (фаза или земля)? Почему на входе только два разъема, а не три?
У меня стоят все ИЭКи - автомат на вводе в мою квартиру (таунхауз) в общем щитке (40А), автомат на общем вводе в моем щитке в квартире (32А), далее автоматы и дифавтоматы для разных целей 8 шт (16-25А). Ставить буду, видимо, такой же - ИЭК АД-12 (16А, 30Ма). Сообщение отредактировал Gri - 20.11.2008, 11:12 |
|
|
![]() |
20.11.2008, 22:31
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 30.4.2008 Пользователь №: 11086 |
+ после Узо, дифавтомата проверяется чтобы N и РЕ в зоне защиты этих устройств не пересекались.
|
|
|
Gri Как поменять Дифавтомат? 20.11.2008, 11:11
savelij ЦитатаНа одной "N" (ноль?). А что идет н... 20.11.2008, 12:00
Gri Цитата(savelij @ 20.11.2008, 12:00) В цеп... 21.11.2008, 10:47
Евгений Цитата(Gri @ 21.11.2008, 10:47) Как он уз... 21.11.2008, 11:41
Gri Можно ли к дифавтомату подключать только фазный пр... 24.11.2008, 12:47
Евгений Цитата(Gri @ 24.11.2008, 12:47) Можно ли ... 24.11.2008, 12:52![]() ![]() ![]() |
|