Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Частотник + тормозной резистор , Что делать когда резистора нет

dimsanych
сообщение 20.11.2008, 7:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 11086



Купили на вентсистему частотник (55кВт), тормозной резистор к нему не покупали, вроде как не было в нем необходимости. Но сейчас встал такой вопрос: оказалось что до включения этой вентсистемы при работе других систем из-за особенност конструкции вент. шахты этот двигатель раскручивается в обратную сторону, т.е перед запуском его сначала нужно остановить,а потом запускать. Естественно если ЧРП это пытается делать сам, он входит в ошибку по превышению тока.
Вот собственно и вопрос: можно ли чем-то заменить тормозной резистор или обязательно нужен он родной и придется его докупать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Михайло
сообщение 20.11.2008, 17:59
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Тормозной блок встроенный? Без него никак...

Можно свой резистор сварганить, но рекомендуется низкоиндуктивный.

Например, ООО ЭЛПРИ (Чебоксары) для своих АПЧ поставляет крановые сопротивления на базе "советских" элементов сопротивления типа ЭС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dimsanych   Частотник + тормозной резистор   20.11.2008, 7:38
- - Михайло   Тормозной блок встроенный? Без него никак... Можн...   20.11.2008, 17:59
- - sanitar   Привод без ТР, в этом случае, можно включать по ал...   22.11.2008, 9:07
- - dimsanych   При включении на реверс частотник пишет ошибку по ...   22.11.2008, 12:13
- - e_c_c   у некоторых частотников можно в настройках указать...   22.11.2008, 22:04
- - TSDrive   Многое зависит от типа частотника. Есть такие, где...   24.11.2008, 15:22
- - dimsanych   А тогда еще вопрос: как выбрать тормозной резистор...   25.11.2008, 22:27
- - Andrey59   По моему тормозной резистор вам не нужен, Выбросьт...   27.11.2008, 13:51
- - dimsanych   А подскажите еще плз по торможению постоянным тока...   3.12.2008, 9:01
|- - Михайло   Цитата(dimsanych @ 3.12.2008, 11:01) А по...   4.12.2008, 14:51
- - Andrey59   Торможение постоянным током не требует тормозного ...   3.12.2008, 10:24
- - dimsanych   Частотный преобразователь LS Industrial Systems SV...   3.12.2008, 13:14
- - Andrey59   mytagid = Math.floor( Math.random() * 100 ); do...   4.12.2008, 9:34
- - dimsanych   Мануал на такой частотник есть здесь - http://www....   5.12.2008, 9:08
|- - Михайло   Цитата(dimsanych @ 5.12.2008, 11:08) Ману...   11.12.2008, 5:34
- - Andrey59   Попробуй старт на вращающемся двигателе. По крайне...   5.12.2008, 10:35
- - TSDrive   Цитата1- DC-старт -это тот, что я назвал "со ...   10.12.2008, 15:39
- - Гость   Поставьте шибер и закрывайте его перед пуском до п...   7.2.2017, 10:33
- - Гость   Поставьте шибер и закрывайте его перед пуском до п...   7.2.2017, 10:34
- - Гость   Или обратный клапан поставьте )   7.6.2019, 10:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 7.6.2019, 10:59) Или обрат...   7.6.2019, 20:08
- - Aleksanret   Добрый ...   11.10.2019, 15:16


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 0:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены