Добрый день друзья! Вот какой вопрос. Имеется административный корпус, внутри которого находятся как бытовые помещения так есть и маленькая лаборатория и мех.цех. Какое должно быть освещение? Достаточно ли только рабочего+таблички "выход" или еще и аварийное освещение нужно? Чем это регламентируется?
Спасибо! |
|
|
![]() |
20.11.2008, 17:21
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Ну если здание административное, то это регламентируется СП 31-110-2003 "Проектирование электроустановок жилых и общественных зданий".
Там вроде как пишут: 4.2 Освещение безопасности следует устраивать в помещениях диспетчерских, операторских, в залах вычислительных центров, киноаппаратных, узлах связи, электрощитовых, здравпунктах, дежурных пожарных постах, на постах постоянной охраны; в гардеробах с числом мест хранения 300 и более; в главных кассах; в детских комнатах и дебаркадерах магазинов, в торговых залах магазинов самообслуживания; в групповых и игральных-столовых детских дошкольных учреждений; в вестибюлях гостиниц, залах ресторанов, помещениях спасательного фонда гостиниц и турбаз; в операционных блоках, реанимационных, родовых отделениях, перевязочных, манипуляционных, процедурных, приемных отделениях, лабораториях срочного анализа, на постах дежурных медицинских сестер учреждений здравоохранения; в помещениях оперативной части, хранения ящиков выездных бригад, аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи; в машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных жилых зданий, в помещениях для хранения опасных веществ (кислот, ядохимикатов, дезинфицирующих средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов со сжиженными газами, радиоактивных веществ и т. п.). В помещениях насосных, тепловых пунктов, бойлерных, станциях пожаротушения в общественных зданиях освещение безопасности предусматривается только при постоянном пребывании дежурного персонала или если электроприемники данных помещений относятся к нагрузкам первой категории по надежности электроснабжения. То есть в лаборатории однозначно надо, а вот в мех. мастерских вроде как и нет. Единственное, что там нужно устанавливать светильники со степенью защиты не менее IP44. Однако в этом я могу ошибаться. -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
|
|
Гость_Денис_* Рабочее и Аварийное освещение 20.11.2008, 17:01
Гость В проекте освещения магазинов световые указатели «... 24.11.2008, 14:18
Олега Не иначе ваши указатели "Выход" автономн... 24.11.2008, 14:32
Гость Как я понял, если указатели Выход автономные( сво... 24.11.2008, 20:05
Гость Кто-то растолкует ? Относится или нет линия эвакуа... 27.11.2008, 19:19
OBON Цитата(Гость @ 27.11.2008, 22:19) Кто-то ... 27.11.2008, 23:30
Гость Вот что имеется в Федеральном законе от 22 июля 20... 28.11.2008, 20:56
OBON Цитата(Гость @ 28.11.2008, 23:56) Вот что... 29.11.2008, 16:20
Гость Это пожарный сайт http://www.0-1.ru/ поле... 29.11.2008, 19:20
Олега Сколько не пытался выяснить у инспекторов пож.надз... 29.11.2008, 23:40
OBON Цитата «Это пожарный сайт http://www.0-1.ru/ полез... 30.11.2008, 0:18
Олега Думаю, что все это в одном контексте в видимостью ... 30.11.2008, 0:30
Гость OBON, там в сайте очень много полезных документов,... 30.11.2008, 13:36
OBON Цитата(Гость @ 30.11.2008, 16:36) OBON, т... 30.11.2008, 14:01
donvovchik а зачем светильники с надписью выход?
данное решен... 30.11.2008, 14:36
Гость Точнее укаатели- Выход над дверью, короче куда беж... 30.11.2008, 14:52
donvovchik как правило, если решается и в отм и в другом разд... 11.12.2008, 10:11
Олега При разработке разделов в одной организации пробле... 11.12.2008, 13:07
donvovchik если вам слаботочник дорог, можете и заморочиться,... 11.12.2008, 13:46
Олега Ну, раз считаете ПУЭ правилами устройства слаботоч... 11.12.2008, 16:23
Гость_Евгений_* Здравствуйте господа, у меня к Вам маленькая прось... 18.9.2013, 12:55
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Евгений_* @ 18.9.2013, 12:55... 18.9.2013, 17:36
с2н5он 1. Абы новую тему не открывать 18.9.2013, 19:55![]() ![]() ![]() |
|