Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Рабочее и Аварийное освещение

Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 20.11.2008, 17:01
Сообщение #1





Гости






Добрый день друзья! Вот какой вопрос. Имеется административный корпус, внутри которого находятся как бытовые помещения так есть и маленькая лаборатория и мех.цех. Какое должно быть освещение? Достаточно ли только рабочего+таблички "выход" или еще и аварийное освещение нужно? Чем это регламентируется?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Tchernishev
сообщение 20.11.2008, 17:21
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Ну если здание административное, то это регламентируется СП 31-110-2003 "Проектирование электроустановок жилых и общественных зданий".
Там вроде как пишут:
4.2 Освещение безопасности следует устраивать в помещениях диспетчерских, операторских, в залах вычислительных центров, киноаппаратных, узлах связи, электрощитовых, здравпунктах, дежурных пожарных постах, на постах постоянной охраны; в гардеробах с числом мест хранения 300 и более; в главных кассах; в детских комнатах и дебаркадерах магазинов, в торговых залах магазинов самообслуживания; в групповых и игральных-столовых детских дошкольных учреждений; в вестибюлях гостиниц, залах ресторанов, помещениях спасательного фонда гостиниц и турбаз; в операционных блоках, реанимационных, родовых отделениях, перевязочных, манипуляционных, процедурных, приемных отделениях, лабораториях срочного анализа, на постах дежурных медицинских сестер учреждений здравоохранения; в помещениях оперативной части, хранения ящиков выездных бригад, аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи; в машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных жилых зданий, в помещениях для хранения опасных веществ (кислот, ядохимикатов, дезинфицирующих средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов со сжиженными газами, радиоактивных веществ и т. п.).
В помещениях насосных, тепловых пунктов, бойлерных, станциях пожаротушения в общественных зданиях освещение безопасности предусматривается только при постоянном пребывании дежурного персонала или если электроприемники данных помещений относятся к нагрузкам первой категории по надежности электроснабжения.

То есть в лаборатории однозначно надо, а вот в мех. мастерских вроде как и нет. Единственное, что там нужно устанавливать светильники со степенью защиты не менее IP44. Однако в этом я могу ошибаться.


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Денис_*   Рабочее и Аварийное освещение   20.11.2008, 17:01
- - Tchernishev   Ну если здание административное, то это регламенти...   20.11.2008, 17:21
- - Гость   В проекте освещения магазинов световые указатели «...   24.11.2008, 14:18
- - Олега   Не иначе ваши указатели "Выход" автономн...   24.11.2008, 14:32
- - Гость   Как я понял, если указатели Выход автономные( сво...   24.11.2008, 20:05
- - Гость   Кто-то растолкует ? Относится или нет линия эвакуа...   27.11.2008, 19:19
|- - OBON   Цитата(Гость @ 27.11.2008, 22:19) Кто-то ...   27.11.2008, 23:30
- - Гость   Вот что имеется в Федеральном законе от 22 июля 20...   28.11.2008, 20:56
|- - OBON   Цитата(Гость @ 28.11.2008, 23:56) Вот что...   29.11.2008, 16:20
- - Гость   Это пожарный сайт http://www.0-1.ru/ поле...   29.11.2008, 19:20
- - Олега   Сколько не пытался выяснить у инспекторов пож.надз...   29.11.2008, 23:40
- - OBON   Цитата «Это пожарный сайт http://www.0-1.ru/ полез...   30.11.2008, 0:18
- - Олега   Думаю, что все это в одном контексте в видимостью ...   30.11.2008, 0:30
- - Гость   OBON, там в сайте очень много полезных документов,...   30.11.2008, 13:36
|- - OBON   Цитата(Гость @ 30.11.2008, 16:36) OBON, т...   30.11.2008, 14:01
- - donvovchik   а зачем светильники с надписью выход? данное решен...   30.11.2008, 14:36
- - Гость   Точнее укаатели- Выход над дверью, короче куда беж...   30.11.2008, 14:52
- - donvovchik   как правило, если решается и в отм и в другом разд...   11.12.2008, 10:11
- - Олега   При разработке разделов в одной организации пробле...   11.12.2008, 13:07
- - donvovchik   если вам слаботочник дорог, можете и заморочиться,...   11.12.2008, 13:46
- - Олега   Ну, раз считаете ПУЭ правилами устройства слаботоч...   11.12.2008, 16:23
- - Гость_Евгений_*   Здравствуйте господа, у меня к Вам маленькая прось...   18.9.2013, 12:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Евгений_* @ 18.9.2013, 12:55...   18.9.2013, 17:36
- - с2н5он   1. Абы новую тему не открывать   18.9.2013, 19:55