Доброго времени всем, возник вопрос допустимо ли прокладывать медный провод в кабель канале и гофре по деревянным стенам ?
ИМХО в кабель канале нельзя где то в ПУЭ написано,только кабель двойной изоляции,а вот относительно гофры не уверен ...(но всегда говорил что тоже нельзя) Пишу в тему для чайников,думаю многим будет интересно узнать, а то часто спрашивают. Да и интересно узнать мнения профессионалов. Сообщение отредактировал e_c_c - 19.11.2008, 21:43 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... допустимо ли прокладывать медный провод в кабель канале и гофре по деревянным стенам ? СП31-110-2003 Таблица 14.2 Способ выполнения групповых сетей В зданиях из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНиП 21-01. Открыто. В коробах, специальных коробах, удовлетворяющих требованиям НПБ 246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |