Доброго времени всем, возник вопрос допустимо ли прокладывать медный провод в кабель канале и гофре по деревянным стенам ?
ИМХО в кабель канале нельзя где то в ПУЭ написано,только кабель двойной изоляции,а вот относительно гофры не уверен ...(но всегда говорил что тоже нельзя)
Пишу в тему для чайников,думаю многим будет интересно узнать, а то часто спрашивают.
Да и интересно узнать мнения профессионалов.

Сообщение отредактировал e_c_c - 19.11.2008, 21:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 20.11.2008, 17:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(e_c_c @ 19.11.2008, 21:40) *
... допустимо ли прокладывать медный провод в кабель канале и гофре по деревянным стенам ?

СП31-110-2003
Таблица 14.2 Способ выполнения групповых сетей
В зданиях из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНиП 21-01.
Открыто. В коробах, специальных коробах, удовлетворяющих требованиям НПБ 246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 6:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены