Доброго времени всем, возник вопрос допустимо ли прокладывать медный провод в кабель канале и гофре по деревянным стенам ?
ИМХО в кабель канале нельзя где то в ПУЭ написано,только кабель двойной изоляции,а вот относительно гофры не уверен ...(но всегда говорил что тоже нельзя) Пишу в тему для чайников,думаю многим будет интересно узнать, а то часто спрашивают. Да и интересно узнать мнения профессионалов. Сообщение отредактировал e_c_c - 19.11.2008, 21:43 |
|
|
![]() |
20.11.2008, 16:29
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Доброго времени всем, возник вопрос допустимо ли прокладывать медный провод в кабель канале и гофре по деревянным стенам ? ИМХО в кабель канале нельзя где то в ПУЭ написано,только кабель двойной изоляции,а вот относительно гофры не уверен ...(но всегда говорил что тоже нельзя).... Здравствуйте всем! Поднятый Вами вопрос достаточно актуален в связи с тем, что ПУЭ гл.2.1 и 2.3 старое, издание №6 , во всяком случае, у меня такая информация. Если появилось 7 редакция, надеюсь, на форуме сообщат, в т.ч. и мне. Сегодня действует СП31-110-2003г, вышедший значительно позже, вопрос прокладки проводов и кабелей по горючим/негорючим строительным материалам освещает скупо.(См. п.14.5, п.14.9, п.14.15) Поэтому склоняюсь при принятии решения по Вашему вопросу к ПУЭ п.2.1.36 табл.2.1.3. То есть по деревянным стенам (группа горючести Г2? Г3? Г4?, наверное должен определить технолог, и зависит от наличия/отсутствия типа пропитки) при ОТКРЫТОЙ прокладке короба и трубы должны быть из НЕСГОРАЕМОГО материала (металлические или «асбоцементные???» или другие новые несгораемые материалы), Кабели и провода могут быть из сгораемых или несгораемых материалов. Я бы взял исполнения НГ или LS. При СКРЫТОЙ прокладке короба и трубы должны быть из трудно сгораемых материалов с ПОДКЛАДКОЙ под трубы и короба несгораемых материалов и с последующим заштукатуриванием, или короба и трубы из несгораемых материалов без ПОДКЛАДКИ несгораемых материалов. Толщина стенок стальных труб и коробов должна быть выбрана в соответствии с СП31-110-2003 п.14.15 табл.14.1 Гофрированная труба если из негорючего материала, и при сечении жил медного провода проложенного в гофре до 2,5мм.кв. -допустима. Если кто обладает информацией по «пластиковым» коробам, кабель-каналам, трубам, гофрам из НЕГОРЮЧЕГО материала (сертифицированные как негорючие), пожалуйста поделитесь информацией. Очень интересно выслушать другие мнения, а также и критику моей позиции. С уважением. |
|
|
e_c_c Двойная изоляция проводки 19.11.2008, 21:40
great_lee Цитата(OBON @ 20.11.2008, 16:29) Здравств... 4.12.2008, 15:10
OBON Цитата(great_lee @ 4.12.2008, 18:10) поче... 14.12.2008, 23:40
savelij Цитата(e_c_c @ 19.11.2008, 21:40) ... доп... 20.11.2008, 17:14
push [quote name='OBON' date='20.11.2008, 2... 4.12.2008, 5:28
OBON Цитата(push @ 4.12.2008, 8:28) Здравствуй... 4.12.2008, 7:14
Колясик Прокладывать в кабель канале вложив в него азбестн... 12.12.2008, 13:06
е_с_с Цитата(Колясик @ 12.12.2008, 13:06) Прокл... 13.12.2008, 21:39
электроник1 думаю- можно, но только материалами трудносгораемы... 14.12.2008, 19:49![]() ![]() |
|