![]() Высшие гармоники, влияющие на качество электрической энергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Высшие гармоники, влияющие на качество электрической энергии |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Здравствуйте. Необходима консультация в области высших гармоник, влияющих на качество электрической энергии. Почему возникают "вредные" высшие гармоники 3, 5 особенно 7-я??? Как происходит этот процесс??? Существуют ли фильтры или другие устройства и средства, гасящие их???
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Чукча Что ты имел ввиду, под понятием "кондиционер" для электрических сетей? Сейчас в службу поступает много жалоб по качеству электоэнергии. В основном это потери в линии и падение напряжения ниже параметров указанных в ГОСТе 13109-97. Имеется завод, который использует дугоплавильные печи для плавки металла. Принцип работы основан на принципе работы в режиме к.з., а это токи более 500 А. Когда происходит процесс плавки металла, ТП "гудит" и "содрагается" от подобного режима работы. Происходит резкое падение напряжения у бытовых потребителях. Что-то нужно делать??? Вот здесь и необходим какой-то "кондиционер"??? Или можно применить что-то иное??? У кого-нибудь есть предложения???
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |