Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

электрооборудование мнооквартирных газофицированых домов

Пётр Снегирёв
сообщение 4.11.2008, 6:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.11.2008
Пользователь №: 12469



Какое электроборудование должно быть установленно в этажных щитах газовых домов? Возможна замена согласно правил пробковых предохранителе на автоматические выключатели серии ВА 47-29 и выключатели нагрузки ВН
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 4.11.2008, 14:06
Сообщение #2





Гости






Да кстати оборудование ИЭК, ДЭК, ЩИТ, очень низкого качества и никому не советую пользоватся этим оборудованием а тем более для себя, уж лучше что нить народное Легранд, или АВВ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 4.11.2008, 21:06
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Гость_Алекс_* @ 4.11.2008, 14:06) *
Да кстати оборудование ИЭК, ДЭК, ЩИТ, очень низкого качества и никому не советую пользоватся этим оборудованием а тем более для себя, уж лучше что нить народное Легранд, или АВВ...

от тебя 1 раз такое слышу про ИЭК... повторюсь ещё раз: сколько раз грузил такие автоматы- ни разу ещё не видел плохих результатов. Видел только у АД-шек ИЭКа...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.11.2008, 12:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электроник1 @ 4.11.2008, 21:06) *
от тебя 1 раз такое слышу про ИЭК...

Ну и не первый вовсе.. Г-н Tchernishev 28.10.08г. сообщил Вам: "ИЭК - редкостное гавно." Вы еще тогда так же удивились: " icon_eek.gif 1 раз слышу подобное".

Электроник1, это как же можно выполнить реконструкцию без проекта?

"дом 72 года постройки нуждается в кап. ремонте по электрооборудованию"
Такой дом нуждается в реконструкции. Ремонт это перемонтаж на точно такое же. Смысла в этом большого нет. Выполнить все согласно современным требованиям - от этого польза несомненная, но и изменения глобальные. И конструктивные и вопросы безопасности. Смета - по спецификации проекта.
А "на основании этой ведомости замечаний и делай смету"- это для ремонта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пётр Снегирёв
сообщение 9.11.2008, 3:03
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.11.2008
Пользователь №: 12469



[quote name='Олега' date='8.11.2008, 15:34' post='68459']
Выполнить все согласно современным требованиям - от этого польза несомненная, но и изменения глобальные. И конструктивные и вопросы безопасности.

В квартирах ремонт произвести не возможности, а в этажных щитах нужно менять всё. После проверки, эл.лаборатория дала заключение, эл.оборудование не проходит проверку.
Поэтому я и спрашиваю какое должно устанавливаться эл.оборудование согласно современным требованиям по газовым домам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Пётр Снегирёв   электрооборудование мнооквартирных газофицированых домов   4.11.2008, 6:00
- - Олега   Не знаю какое IP у пробки, но плавкий элемент в не...   4.11.2008, 11:07
- - Гость_Алекс_*   А почему нельзя-то? Почему вы сомневаетесь?   4.11.2008, 14:02
|- - Олега   Цитата(Гость_Алекс_* @ 4.11.2008, 14:02) ...   4.11.2008, 18:51
|- - Пётр Снегирёв   Цитата(Гость_Алекс_* @ 4.11.2008, 17:02) ...   8.11.2008, 3:37
- - Гость_Алекс_*   Да кстати оборудование ИЭК, ДЭК, ЩИТ, очень низког...   4.11.2008, 14:06
|- - электроник1   Цитата(Гость_Алекс_* @ 4.11.2008, 14:06) ...   4.11.2008, 21:06
|- - Олега   Цитата(электроник1 @ 4.11.2008, 21:06) от...   8.11.2008, 12:34
|- - Пётр Снегирёв   [quote name='Олега' date='8.11.2008, 1...   9.11.2008, 3:03
|- - Олега   Цитата(Пётр Снегирёв @ 9.11.2008, 3:03) ....   9.11.2008, 9:20
- - электроник1   а как Вы собираетесь обеспечивать защиту от прямог...   4.11.2008, 18:07
- - электроник1   ну, тогда без электролаборатории, я думаю, тебе не...   8.11.2008, 11:39
- - Sahara   Вопрос несомненно животрепещущий!!! Ск...   20.11.2008, 23:53
|- - Пётр Снегирёв   Вот если бы кто с опытом подсказал как поднять ста...   27.11.2008, 16:42
- - ez81   Лаборатория не имеет права давать советы в своих о...   27.11.2008, 19:38
|- - электроник1   Лаборатория не имеет права давать советы в своих о...   28.11.2008, 18:12
|- - Олега   Цитата(электроник1 @ 28.11.2008, 18:12) Л...   28.11.2008, 20:49
|- - электроник1   Цитата(Олега @ 28.11.2008, 20:49) Да сове...   28.11.2008, 22:46
- - gomed12   Согласен, с Олега, необходим проект. К сожалению, ...   28.11.2008, 21:20
- - Олега   Если нет газа, то есть и другие пункты "не им...   28.11.2008, 23:14