Расчет водяного нагревателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет водяного нагревателя |
2.11.2008, 21:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 19.12.2006 Из: Кучугуры Пользователь №: 7930 |
как расчитать .обогреватель воды 3х фазный 380в.- 21kw какой на него автомат. и какой провод.
|
|
|
![]() |
8.11.2008, 12:01
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18414 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Все "может быть" это и есть вольная интерпритация. Открытая проладка кабеля ГОСТом не запрещена. Про необходимость мех.защиты или декора у автора ни слова нет. Бойлер не станок и у автострады не стоит. Если б хоть пол-звука, то коэффициеньте на здоровье. Длительная нагрузка - работа хоть круглосуточно, а накопитель лишь периодически включается. Персональный кабель увеличения нагрузки не предполагает. Если 6,0 принять можно (при дополнительных условиях), то 10,0 перебор очевидный.
Про приводимые проценты. Я свои циферки специально вместе с токами привел, легко проверить. Про двойной запас - это уже хорошо б с хозяином обговорить. Так и дом на всякий случай в два раза побольше построить можно. Денежки не свои, а простор не помешает. |
|
|
dimbim Расчет водяного нагревателя 2.11.2008, 21:56
электроник1 автомат- 32А, кабель- если медный- то по 4 мм2, а ... 2.11.2008, 22:33
gennadi Ко всему сказаному посоветовал бы заземлить обогре... 2.11.2008, 23:42
электроник1 Цитата(gennadi @ 2.11.2008, 23:42) Ко все... 3.11.2008, 18:06
с2н5он лучше заземлить 4.11.2008, 21:15
Олега А зануленое это не заземленное? 5.11.2008, 10:06
Взводатор Зануление - это не заземление. Хотя и то, и то - з... 5.11.2008, 12:20
Олега Цитата(Взводатор @ 5.11.2008, 12:20) Зану... 5.11.2008, 13:59

Взводатор Цитата(Олега @ 5.11.2008, 12:59) Про ... 5.11.2008, 15:42
Гость Цитата(Взводатор @ 5.11.2008, 12:20) Зану... 10.11.2008, 23:30
gomed12 ЦитатаА зануленое это не заземленное?
ЦитатаЗануле... 5.11.2008, 12:36
gomed12 Еще раз.
Заземление-непосредственное соединение ОП... 5.11.2008, 15:29
FrankHorrigan Iф=34 А.
Провод ВВГ 4х6 мм.
Автомат характеристи... 11.11.2008, 14:15![]() ![]() |
|