Линейное и фазное напряжение , В случае "обрыва' нейтрального провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Линейное и фазное напряжение , В случае "обрыва' нейтрального провода |
14.10.2008, 21:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2006 Из: Видное Пользователь №: 5957 |
Здравствуйте! Хотел задать вопрос. Всем известно, что если вторичная обмотка транса соединена в звезду и линейное напряжение соответствует 380В, то фазное напряжение будет в корень из трёх раз меньше. Мне как-то сказали, что если вдруг нейтральный провод ‘оторвётся’ от нейтральной точки, то фазное и линейное напряжение будут равны, т.е. будут равны 380В. Мне кажется что это неправильно и даже в случае если данная ситуация произойдёт, то на напряжение это никак не повлияет. Ведь при построение векторной диаграммы, когда мы находим вот этот корень из трёх, нейтральный провод там никак не участвует. Кто-нибудь сможет развеять мои сомнения? Спасибо!
-------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
|
|
|
![]() |
5.11.2008, 21:34
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Полных 380 может получиться, когда в результате КЗ в одной из фаз произошло отгорание нуля на ВРЩ или ТП. Предохранитель не сгорел (стоял жук толщиной в палец); КЗ не устранилось.
То есть "нулевой" проводник оказался подключенным к фазе. Вот вам и линейное напряжение на розетке Вариант БЭ. Падение дерева на ВЛ с обрывом нулевого провода и замыканием его на фазу. |
|
|
Electrician Линейное и фазное напряжение 14.10.2008, 21:01
Roman_D Напряжение между фазой и нулевым проводом при обры... 15.10.2008, 9:12
ScorpionXXX Уточню почему некоторые тебе говорят что в сети бу... 5.11.2008, 19:12
ScorpionXXX Цитата(Roman_D @ 5.11.2008, 21:34) Полных... 7.11.2008, 6:23![]() ![]() ![]() |
|