Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчет водяного нагревателя

dimbim
сообщение 2.11.2008, 21:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 19.12.2006
Из: Кучугуры
Пользователь №: 7930



как расчитать .обогреватель воды 3х фазный 380в.- 21kw какой на него автомат. и какой провод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Взводатор
сообщение 5.11.2008, 12:20
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Зануление - это не заземление. Хотя и то, и то - защиты. Если делать грамотно и правильно - то любое из них.

http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
"Лампа, ТЭН 400В", наиболее вероятный способ прокладки - "в трубе": КАБЕЛЬ нужен медный 4*6мм2 (запас 12%), а лучше 4*10мм2(запас 65%). Алюминиевый - 10мм2 или 16мм2.
Автоматы защиты - 32А при 6мм2 и от 32 до 50 при 10мм2 (для медного кабеля. Для алюминиевого - при 10мм2 и 16мм2).

Сообщение отредактировал Взводатор - 5.11.2008, 12:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.11.2008, 13:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18026
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Взводатор @ 5.11.2008, 12:20) *
Зануление - это не заземление. Хотя и то, и то - защиты. Если делать грамотно и правильно - то любое из них.

http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
"Лампа, ТЭН 400В", наиболее вероятный способ прокладки - "в трубе": КАБЕЛЬ нужен медный 4*6мм2 (запас 12%), а лучше 4*10мм2(запас 65%). Алюминиевый - 10мм2 или 16мм2.
Автоматы защиты - 32А при 6мм2 и от 32 до 50 при 10мм2 (для медного кабеля. Для алюминиевого - при 10мм2 и 16мм2).


"Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности."
"Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников."
Исходя из приведеного зануление это и заземление тоже, а не просто подключение к нулю источника. Или по-Вашему возможно зануление (в виде подключения оболочек к рабочему нулю) без заземления?
Про "в трубе" это вольная интерпритация. Изначальный вариант кабель. Длительная нагрузка (по таблицам Севкабеля и кольчугинского заводов) 34А. Перегрузок не предвидится - персональная группа. Запас он конечно не щекочет, но дороже. Вы хотели бы, что б Вам все продавали с запасом, процентов на 65? Вобще-то 10мм2 длит. ток 61А. Так что запасец почти 80%! (для 6.0 -35%)

Сообщение отредактировал Олега - 5.11.2008, 14:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dimbim   Расчет водяного нагревателя   2.11.2008, 21:56
- - электроник1   автомат- 32А, кабель- если медный- то по 4 мм2, а ...   2.11.2008, 22:33
- - gennadi   Ко всему сказаному посоветовал бы заземлить обогре...   2.11.2008, 23:42
|- - электроник1   Цитата(gennadi @ 2.11.2008, 23:42) Ко все...   3.11.2008, 18:06
- - с2н5он   лучше заземлить   4.11.2008, 21:15
- - Олега   А зануленое это не заземленное?   5.11.2008, 10:06
- - Взводатор   Зануление - это не заземление. Хотя и то, и то - з...   5.11.2008, 12:20
|- - Олега   Цитата(Взводатор @ 5.11.2008, 12:20) Зану...   5.11.2008, 13:59
||- - Взводатор   Цитата(Олега @ 5.11.2008, 12:59) Про ...   5.11.2008, 15:42
|- - Гость   Цитата(Взводатор @ 5.11.2008, 12:20) Зану...   10.11.2008, 23:30
- - gomed12   ЦитатаА зануленое это не заземленное? ЦитатаЗануле...   5.11.2008, 12:36
- - gomed12   Еще раз. Заземление-непосредственное соединение ОП...   5.11.2008, 15:29
- - Олега   Все "может быть" это и есть вольная инте...   8.11.2008, 12:01
- - FrankHorrigan   Iф=34 А. Провод ВВГ 4х6 мм. Автомат характеристи...   11.11.2008, 14:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 3:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены