Независимое ЗУ , нормативный док |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Независимое ЗУ , нормативный док |
28.10.2008, 12:43
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Прошу назвать нормативные доки по независимым (функциональным) ЗУ. В частности с нормой 15 (20) метров между устройствами.
|
|
|
![]() |
4.11.2008, 1:52
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7934 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Прошу назвать нормативные доки по независимым (функциональным) ЗУ. В частности с нормой 15 (20) метров между устройствами. Обычно для информационных и вычислительных центров. Любая информация тоже док: ![]() ![]() Вопрос: Как выполняется функциональное заземление? Ответ: Существует несколько вариантов выполнения функционального заземления, например, для оборудования информационных технологий (вариант выбирается заказчиком):
В третьем, из указанных случаев, электробезопасность обеспечивается другими способами, например, питанием оборудования информационных технологий от разделительного трансформатора или использованием оборудования класса защиты II, что касается независимого заземлителя, то он должен располагаться в 10-15 метрах от сторонних проводящих частей, электрически связанных с заземлённой нейтралью источника питания, что в условиях городской застройки весьма затруднительно. Параметры заземлителя определяются заказчиком и могут быть даже ниже 0,4Ом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Олега Независимое ЗУ 28.10.2008, 12:43
Олега Изречения встречаются. А док что-то никак
Мне ... 4.11.2008, 2:13
gomed12 Вот старенький 4.11.2008, 20:43
Олега Лишь бы действующий. Спасибо! 5.11.2008, 9:25
Гость Здравствуйте!
у меня похожий вопрос. От меня т... 27.11.2009, 0:48
Олега В ГОСТ50571.21 и 22 ничего нет? 27.11.2009, 9:33
Гость Спасибо за госты!!!
госты- ценные, но ... 27.11.2009, 13:13![]() ![]() ![]() |
|