Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Независимое ЗУ , нормативный док

Олега
сообщение 28.10.2008, 12:43
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18471
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Прошу назвать нормативные доки по независимым (функциональным) ЗУ. В частности с нормой 15 (20) метров между устройствами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 4.11.2008, 1:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7934
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 28.10.2008, 12:43) *
Прошу назвать нормативные доки по независимым (функциональным) ЗУ. В частности с нормой 15 (20) метров между устройствами.

Обычно для информационных и вычислительных центров.
Любая информация тоже док:

Вопрос:

Как выполняется функциональное заземление?

Ответ:

Существует несколько вариантов выполнения функционального заземления, например, для оборудования информационных технологий (вариант выбирается заказчиком):


  • устройство шестипроводной схемы питания с отдельными РЕ и FЕ проводниками, FЕ проводник выполняется изолированным и подключается к главной заземляющей шине (ГЗШ);
  • устройство независимого функционального заземлителя, электрически связанного с ГЗШ специальным кабелем (требования определяется заказчиком);
  • устройство независимого функционального заземлителя не связанного с ГЗШ;
В первых двух случаях электробезопасность обеспечивается обычными средствами-в помещении должны быть выполнены все требования по автоматическому отключению питания.
В третьем, из указанных случаев, электробезопасность обеспечивается другими способами, например, питанием оборудования информационных технологий от разделительного трансформатора или использованием оборудования класса защиты II, что касается независимого заземлителя, то он должен располагаться в 10-15 метрах от сторонних проводящих частей, электрически связанных с заземлённой нейтралью источника питания, что в условиях городской застройки весьма затруднительно.


Параметры заземлителя определяются заказчиком и могут быть даже ниже 0,4Ом.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 8:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены