Проводка , вопрос по выбору автоматов и сечения кабеля.

Alcom
сообщение 2.11.2008, 17:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2008
Пользователь №: 12458



Здраствуйте.
В частном доме необходимо заменить проводку и старый счетчик на новые, а также пробки на нормальную автоматику. Заземления нет, только ноль.
Есть вопросы по выбору автоматов и сечения кабеля.

1. Выбор автоматов для света и розеток.
Вот то что будет подключаться к розеткам:
стиральная машина 2.1 квт,
телевизор 100 вт,
компьютер 600 вт,
холодильник ока старый, незнаю сколько у него потребление,
эл. котел отопительный двухконтурный Protherm, тоже незнаю сколько потребляет , но к нему приставлен стабилизатор на 500 VA,
электрическая плитка на 1.2 квт,
так же утюг. Вроде ничего не забыл, ну может быть еще муз. центр и еще пару-тройку каких нибудь приборов в будущем))
Свет - ну в общей сложности пусть будет киловатт-полтора))

2. Надо ли перед счетчиком, для его защиты, ставить двойной автомат, если да, то на сколько ампер? Надо ли ставить двойной автомат сразу после счетчика и на сколько? Счетчик Энергомера CE-101 тип корпуса R5 на 60А.

3. Какое сечение медного кабеля использовать для розеток и для света? Питание на счетчик думаю сделать алюминиевым кабелем 6 мм с роликов на доме. Будет ли достаточно 6мм? Алюминий выбрал потому,что со столба на ролики также приходит алюминий , а вроде как алюминий с медью не стоит скручивать из-за возможности окисления.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 2.11.2008, 23:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Электроник, а на каком основании даёте рекомендацию о номинале 50 А? Кем или чем запрещён двухполюсный автомат?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 3.11.2008, 12:05
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(savelij @ 2.11.2008, 23:31) *
Электроник, а на каком основании даёте рекомендацию о номинале 50 А? Кем или чем запрещён двухполюсный автомат?

исходя из суммарной потребляемой мощности. Я насчитал около 48А. Ввод, я так понял, 1-фазный. Про 2-полюсный автомат я так сказал потому, что пускать через него совмещённый PEN-провод не допускается. Этот провод должен сначала прийти и сесть на главную заземляющую шину, а только потом, когда он разделится на PE- и N-провода, можно ставить и 2-полюсный автомат. Но никак не на вводе.

Цитата(gomed12 @ 3.11.2008, 10:57) *
А почему бы не ТТ тем более в частном доме?

эта система в таких объектах не допускается.

Цитата(Alcom @ 3.11.2008, 9:41) *
а вроде бы узо целесообразно ставить если есть заземление, а у меня только ноль

на таких объектах, как Ваш, можно ставить УЗО. Тем более, если есть стиральная машинка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alcom   Проводка   2.11.2008, 17:59
- - savelij   1. Можно для начала почитать аналогичные темы на ф...   2.11.2008, 19:04
- - электроник1   перед счётчиком ставить двойной автомат нельзя ни ...   2.11.2008, 22:40
- - savelij   Электроник, а на каком основании даёте рекомендаци...   2.11.2008, 23:31
|- - электроник1   Цитата(savelij @ 2.11.2008, 23:31) Электр...   3.11.2008, 12:05
- - Олега   Номинал АВ 50А на том же основании, что и "пи...   3.11.2008, 8:59
|- - Alcom   а вроде бы узо целесообразно ставить если есть заз...   3.11.2008, 9:41
- - Олега   Это просто Вы его так называете. На самом деле в ж...   3.11.2008, 10:40
- - gomed12   А почему бы не ТТ тем более в частном доме?   3.11.2008, 10:57
- - Олега   Цитата(gomed12 @ 3.11.2008, 10:57) А поче...   3.11.2008, 12:09
- - gomed12   Цитата7.1.13. Питание электроприемников должно вып...   3.11.2008, 15:54
- - Alcom   вы господа проффесионалы говорите на непонятном мн...   3.11.2008, 20:37
|- - Олега   Цитата(Alcom @ 3.11.2008, 20:37) вы бы ка...   4.11.2008, 1:28
- - электроник1   поставь ИЭКовские автоматы и УЗО. Тяни по улице 2-...   3.11.2008, 23:02
- - Alcom   посмотрел я легранд. если до счетчика надо автомат...   5.11.2008, 15:44
- - Дежурный ПС-500   Есть специальные боксы под опечатку для автоматов.   5.11.2008, 16:25
- - Гость   От столба до дома---- НЕ МЕНЕЕ 16 кв мм Когда вып...   5.11.2008, 17:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 12:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены