Использование трёхфазных автоматов в однофазной сети |
6.10.2008, 15:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12273 |
Здравствуйте.
Имеются трёхфазные автоматы, заказчик эксплуатирует их как однофазные. Подскажите, какие нормативные документы запрещают/разрешают такую эксплуатацию ? Спасибо. |
|
|
![]() |
1.11.2008, 0:09
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Никакого резона в последовательном включении контактов не вижу: номинал 3-х фазного =номиналу однофазного, никакого улучшения дугогашения (что отметил в своем посту), наоборот, коммутация одного и того же тока последовательно и одновременно 3-я контактами-3 дуги.
Зачем одному току проходить 3 раза по токовой катушке и тепловому реле? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
1.11.2008, 15:22
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Никакого резона в последовательном включении контактов не вижу: номинал 3-х фазного =номиналу однофазного, никакого улучшения дугогашения (что отметил в своем посту), наоборот, коммутация одного и того же тока последовательно и одновременно 3-я контактами-3 дуги. Зачем одному току проходить 3 раза по токовой катушке и тепловому реле? А ZavGar (и другие источники) отмечают улучшение дугогашения. Что при последовательном, что при параллельном включении мощность дуги уменьшается (грубо) в три раза. В три раза либо из-за тока, либо из-за напряжения. При последовательном и по скорости увеличения разрыва, это компенсирует грубость допущения по напряжению. Меньше сконцентрированного тепла - больше срок службы. Официально ПКС аппарата увеличивается пропорционально. 2 полюса - в два раза, 3Р -в три раза. Рядом с мощным тр-ром это м.б. актуально. Возможно по проекту (или задумке) д.б. двухполюсный, а его не сыскали. Вот и прилепили за неимением такового Сообщение отредактировал Олега - 1.11.2008, 15:32 |
|
|
mICHMAN Использование трёхфазных автоматов в однофазной сети 6.10.2008, 15:09
savelij Если правильно понял, то, предположим, трёхполюсны... 6.10.2008, 19:20
mICHMAN а как отнесётся к подобной эксплуатации надзорные ... 7.10.2008, 4:36
Гость Я не встречал ,чтоб такие документы были .При сдач... 7.10.2008, 11:46
ZavGar Цитата(Гость @ 7.10.2008, 11:46) А так, 3... 31.10.2008, 20:17
gomed12 Наоборот, при замыкании входа-выхода 3-х фазного А... 31.10.2008, 22:04
Victor195002 Добрый день.
Цитата(gomed12 @ 31.10.2008, 22... 1.11.2008, 10:03
gomed12 Цитата(Victor195002 @ 1.11.2008, 10:03) Т... 1.11.2008, 12:56
Victor195002 Добрый день.
Цитата(gomed12 @ 1.11.2008, 12... 1.11.2008, 14:04
savelij 2 gomed12
ZavGar писал о последовательном подключе... 31.10.2008, 23:53
savelij Резона и не ищу... Я лишь поправил по поводу токо... 1.11.2008, 0:27
gomed12 ЦитатаВ электронике на параллельное включение ключ... 1.11.2008, 16:31
Олега Цитата(gomed12 @ 1.11.2008, 16:31) И в ка... 1.11.2008, 17:49
gomed12 ЦитатаРасстояние между контактами увеличивается ро... 1.11.2008, 18:32
Олега Цитата(gomed12 @ 1.11.2008, 18:32) Вообще... 2.11.2008, 6:34
gomed12 Цитата(Олега @ 2.11.2008, 6:34) Скорее о ... 3.11.2008, 16:54
Слава ЦитатаНикакого резона в последовательном включении... 1.11.2008, 22:33
Олега Так ить это полупроводниковые. 3.11.2008, 22:43
gomed12 Цитата(Олега @ 3.11.2008, 22:43) Так ить ... 3.11.2008, 22:54
Олега Значение может и иметь, электроника как Восток дел... 4.11.2008, 1:46
gomed12 Цитатаэлектроника как Восток дело тонкое
П/п расце... 9.11.2008, 14:26
Олега Эл.магн расцепитель 3Р АВ состоит из 3-х отдельных... 9.11.2008, 23:24
gomed12 Цитатавремя создания общего зазора в цепи, при кот... 9.11.2008, 23:46
Олега Ну конечно по сравнению с однополюсным. Для уверен... 10.11.2008, 10:14
gomed12 Цитата"Один раз..на нижние" - это не обя... 10.11.2008, 15:17
Олега Вобще-то в этой теме вопрос нижнего подключения не... 10.11.2008, 16:41
Олега Просто поделюсь. Получил в офисе АВВ демо-автомат ... 4.12.2008, 20:58
gomed12 ЦитатаДействительно двойное размыкание.
Такие разм... 4.12.2008, 21:43
Михайло Если взять автоматы Сименс 3RV10, то можно столкну... 5.12.2008, 22:14
Олега Эта штука предназначена для защиты двигателей, тра... 6.12.2008, 11:34
Михайло Есть исполнения автоматов 3RV1 для защиты установо... 7.12.2008, 7:00
Олега Цитата(Михайло @ 7.12.2008, 7:00) Есть ис... 7.12.2008, 10:10
Михайло В английской документации на однофазные трансформа... 7.12.2008, 20:49![]() ![]() ![]() |
|