Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

УЗО и частотный преобразователь

atinv
сообщение 10.6.2008, 13:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Как ведёт себя узо с преобразователями частоты. (может кто сталкивался)
пробовал измерить ток утечки двигатель 15квт с ПЧ-- вовремя разгона 0,17А после 0,05А
Установленное УЗО 30мА естественно срабатывает.
измерял вот этим прибором:
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 27.10.2008, 20:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7986
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
ЭМС фильтр с PE или PEN-ом электрически связан?

При этом УЗО сработало бы до включения СМ, не успел бы произвести эти измерения.
Цитата
ток утечки двигатель 15квт с ПЧ-- вовремя разгона 0,17А после 0,05А

Такие утечки говорят об очень низком сопротивлении изоляции сети и оборудования после
УЗО, где-то утечка, где рука ремонтника еще не была.
Срочно выполните профремонт, снимите корпус и увидите места предположительных утечек.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 28.10.2008, 12:07
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(gomed12 @ 27.10.2008, 20:38) *
При этом УЗО сработало бы до включения СМ, не успел бы произвести эти измерения


А не может быть такого, что из-за этого фильтра утечка на грани? Поэтому сразу не срабатывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- atinv   УЗО и частотный преобразователь   10.6.2008, 13:55
- - VladM   Цитата(atinv @ 10.6.2008, 14:55) Как ведё...   11.6.2008, 16:57
- - atinv   Через узо подключена помышленная стиральная машина...   18.6.2008, 7:35
|- - VladM   Цитата(atinv @ 18.6.2008, 7:35) Через узо...   27.10.2008, 20:10
- - ВВ   «Установленное УЗО 30мА естественно срабатывает.» ...   9.7.2008, 0:07
|- - Баган76   Цитата(ВВ @ 9.7.2008, 0:07) «Установленно...   12.3.2009, 8:15
- - gomed12   ЦитатаЭМС фильтр с PE или PEN-ом электрически связ...   27.10.2008, 20:38
|- - VladM   Цитата(gomed12 @ 27.10.2008, 20:38) При э...   28.10.2008, 12:07
- - gomed12   Если СМ в эксплуатации, место утечки где-то под ко...   29.10.2008, 0:19
- - сэм   Если в цепи питания стоят фильтры (кондеры, индует...   3.3.2009, 11:02
- - Михайло   Цитата4.10. В жилых зданиях, как правило, должны п...   4.3.2009, 5:04
- - Михайло   Где-то в инструкции на частотник попадалось, что д...   12.3.2009, 17:10
|- - OBON   Цитата(Михайло @ 12.3.2009, 20:10) Где-то...   12.3.2009, 18:52
- - Михайло   ГОСТ Р 50807-94 Б - реагирует на переменный, пульс...   19.3.2009, 18:56
- - OBON   Цитата(Михайло @ 19.3.2009, 21:56) ГОСТ Р...   20.3.2009, 7:45


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему