Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема электроснабжения мобильного городка на трассе

FrankHorrigan
сообщение 2.10.2008, 13:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 12145



Здравствуйте уважаемые Электрики и Энергетики.
Помогите пожалуйста адекватной критикой молодому электрику.
Этой мой первый серьезный проект.
Проект электроснабжения мобильного городка, городок состоит из мобильных вагончиков.
Источник эл энергии будет дизельная электростанция 200кВт. Генератор моратон электрик, синхроннный.

Нагрузки восновном активные, косинус фи 0,7-0,9.

Планирую поставить 4 распределительных шкафа(IP 54+) на улице.

Заранее огромное спасибо.

Сообщение отредактировал NickEl - 2.10.2008, 22:55
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FrankHorrigan
сообщение 27.10.2008, 9:16
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 12145



Здравствуйте Товарищи.

Пришла мысль. Что если использовать 4 одножильных кабеля КГ 1 х 70. Допустимая токовая нагрузка по данным кольчугинского завода 400 А.

Т.е. тремя одножильными кинуть три фазы, а 4м одножильным ноль.

Что думаете уважаемые профессионалы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- FrankHorrigan   Схема электроснабжения мобильного городка на трассе   2.10.2008, 13:17
- - электроник1   1. надо бы марки кабелей расписать бы 2. вводной а...   2.10.2008, 21:38
- - gomed12   Рабочий ноль не проглядывается. Систему заземления...   2.10.2008, 22:55
- - Lucifer   Цитата(FrankHorrigan @ 2.10.2008, 10:17) ...   3.10.2008, 4:57
- - FrankHorrigan   Доброе утро. Спасибо что ответили. 1) по маркам к...   3.10.2008, 7:19
|- - электроник1   Цитата(FrankHorrigan @ 3.10.2008, 7:19) Д...   3.10.2008, 21:09
- - gomed12   ЦитатаСистема заземления TT. Грамотно. Как выполне...   3.10.2008, 8:07
- - FrankHorrigan   А необходима ли молниезащита? Еще доконца не изве...   3.10.2008, 8:57
- - Lucifer   Почти грамотно Еще раз настоятельно советую поч...   3.10.2008, 16:06
- - gomed12   Цитатато помимо вертикальных нужен ещи и горизонта...   3.10.2008, 19:17
- - gomed12   электроник1 Сперва. Цитата1. система заземления в ...   4.10.2008, 4:42
- - Олега   электроник1 "постараюсь тебе нарисовать хорош...   4.10.2008, 11:14
|- - электроник1   Цитата(Олега @ 4.10.2008, 11:14) электрон...   4.10.2008, 16:58
|- - Олега   Цитата(электроник1 @ 4.10.2008, 17:58) я ...   4.10.2008, 22:04
|- - Lucifer   Сначала: Цитата(Олега @ 4.10.2008, 19:04)...   5.10.2008, 12:52
- - Lucifer   gomed12: Не думаю, что городок будет располагаться...   4.10.2008, 11:46
- - gomed12   ЦитатаНе думаю, что городок будет располагаться на...   5.10.2008, 16:10
|- - Lucifer   Цитата(gomed12 @ 5.10.2008, 13:10) Точно....   5.10.2008, 16:37
- - gomed12   Цитатаг) искусственный заземлитель, состоящий из т...   5.10.2008, 17:49
|- - Lucifer   Цитата(gomed12 @ 5.10.2008, 15:49) Сказан...   6.10.2008, 5:56
- - FrankHorrigan   Здравствуйте товарищи профессионалы. "если ...   6.10.2008, 8:01
|- - Lucifer   Цитата(FrankHorrigan @ 6.10.2008, 6:01) Д...   6.10.2008, 18:32
- - Олега   Прошу простить за опоздание. " система заземл...   6.10.2008, 9:13
- - FrankHorrigan   Доброе утро. Lucifer, я посмотрел таблицу с кольч...   7.10.2008, 6:39
- - Lucifer   Вот "мои" таблицы Напряжение, хоть 22...   7.10.2008, 15:45
- - FrankHorrigan   Вообщем решил брать кольчугинский кабель с изоляци...   9.10.2008, 13:53
- - FrankHorrigan   Здравствуйте Товарищи. Пришла мысль. Что если исп...   27.10.2008, 9:16
- - Lucifer   Цитата(FrankHorrigan @ 27.10.2008, 6:16) ...   15.1.2009, 6:35