В руководстве по эксплуатации на устройство мягкого пуска Altistart 48 указано на необходимость установки быстродействующих предохранителей для защиты от кз.
Существуют ли другие способы защиты? В инете нашел электронный "многоразовый" предохранитель на 3 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
VladM
сообщение 22.10.2008, 10:23
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



На самом деле я говорил про КЗ после "плавника" - на зажимах двигателя, например. В общем, не поняли друг друга icon_biggrin.gif
Тем не менее, при КЗ на зажимах АД будет так:
1. Сгорят предохранители (вставки) и УМП спасён - если есть вставки типа aR или gR по классификации МЭК,
2. Сработает АЗД, но УМП успеет сгореть (тиристоры горят быстро) - если нет вставок типа aR или gR по классификации МЭК.

P.S. по классификации NEMA эти вставки называются иначе. Не помню как, но и не важно - наш ГОСТ с МЭКа срисовывается, а не с NEMA.

Сообщение отредактировал VladM - 22.10.2008, 10:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены