Защита устройства мягкого пуска |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита устройства мягкого пуска |
17.10.2008, 11:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.3.2008 Пользователь №: 10750 |
В руководстве по эксплуатации на устройство мягкого пуска Altistart 48 указано на необходимость установки быстродействующих предохранителей для защиты от кз.
Существуют ли другие способы защиты? В инете нашел электронный "многоразовый" предохранитель на 3 А. |
|
|
![]() |
22.10.2008, 10:23
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
На самом деле я говорил про КЗ после "плавника" - на зажимах двигателя, например. В общем, не поняли друг друга
Тем не менее, при КЗ на зажимах АД будет так: 1. Сгорят предохранители (вставки) и УМП спасён - если есть вставки типа aR или gR по классификации МЭК, 2. Сработает АЗД, но УМП успеет сгореть (тиристоры горят быстро) - если нет вставок типа aR или gR по классификации МЭК. P.S. по классификации NEMA эти вставки называются иначе. Не помню как, но и не важно - наш ГОСТ с МЭКа срисовывается, а не с NEMA. Сообщение отредактировал VladM - 22.10.2008, 10:26 |
|
|
Ширяев Алексей Защита устройства мягкого пуска 17.10.2008, 11:06
sanitar Цитата(Ширяев Алексей @ 17.10.2008, 12:06... 19.10.2008, 11:22
Ширяев Алексей Насколько мне известно преобразователи частоты Alt... 20.10.2008, 7:17
VladM Цитата(Ширяев Алексей @ 20.10.2008, 8:17)... 21.10.2008, 15:54
Взводатор УМП применяют обычно для пуска двигателей. Автомат... 21.10.2008, 19:32
VladM Цитата(Взводатор @ 21.10.2008, 19:32) УМП... 22.10.2008, 8:35
Взводатор В УМП может быть только две неисправности - обрыв ... 22.10.2008, 9:51
Ширяев Алексей Проконсультировался с опытным электриком, он утвер... 24.10.2008, 7:05
VladM Цитата(Ширяев Алексей @ 24.10.2008, 8:05)... 24.10.2008, 8:33![]() ![]() ![]() |
|