Защита устройства мягкого пуска

Ширяев Алексей
сообщение 17.10.2008, 11:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 10750



В руководстве по эксплуатации на устройство мягкого пуска Altistart 48 указано на необходимость установки быстродействующих предохранителей для защиты от кз.
Существуют ли другие способы защиты? В инете нашел электронный "многоразовый" предохранитель на 3 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Взводатор
сообщение 22.10.2008, 9:51
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



В УМП может быть только две неисправности - обрыв тиристора и пробой тиристора.
Обрыв/невключение одного тиристора равносилен пропаданию одной фазы, возрастание тока по остальным, повышение вероятности пробоя оставшихся.
Пробой одного тиристора - в трехтиристорных пускателях может быть даже незаметен. Пробой двух тиристоров в трехтиристорных схемах или одного в двухтиристорной - аналогично включению двух фаз, опять же повышенный ток через них, пробитых, и срабатывание АЗД.
В первом случае быстродействующие предохранители, действительно, снизят вероятность выхода оставшихся тиристоров. Но она и так невелика, поскольку ток возрастет раза в полтора, а тиристоры имеют примерно такой же запас по токам.
Во втором - все уже пробито, защищать УМП поздно, а линию и двигатель АЗД защитит и "медленно".
Вернуться в начало страницы