Защита устройства мягкого пуска

Ширяев Алексей
сообщение 17.10.2008, 11:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 10750



В руководстве по эксплуатации на устройство мягкого пуска Altistart 48 указано на необходимость установки быстродействующих предохранителей для защиты от кз.
Существуют ли другие способы защиты? В инете нашел электронный "многоразовый" предохранитель на 3 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ширяев Алексей
сообщение 20.10.2008, 7:17
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 10750



Насколько мне известно преобразователи частоты Altivar-31 не требует установки быстродействующих предохранителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 21.10.2008, 15:54
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(Ширяев Алексей @ 20.10.2008, 8:17) *
Насколько мне известно преобразователи частоты Altivar-31 не требует установки быстродействующих предохранителей.

1. Скорее всего это означает, что они уже встроены в привод. Проверьте.
2. Строго говоря, никто ничего не требует. Просто без вставок (если просто стоит автомат) у вас будет защита 1-ого типа, а с ними - 2-ого. Типы определены МЭК. 1-ый - при КЗ дуги не будет, оборудование выйдет из строя, 2-ой - дуги нет, оборудование спасено, вставки сгорели.
Вернуться в начало страницы