подключение бензогенератора , подключение бензогенератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение бензогенератора , подключение бензогенератора |
17.10.2008, 17:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.10.2008 Пользователь №: 12357 |
Уважаемые электрики!
Подскажите методы подключения бензогенератора. Имеем бензогенератор 3-х фазный на 127В. Но если снимать напряжение с треугольника (без земли) то получается 3 фазы по 220В. Надо подключить его к схеме звезда на 220В. Можно ли это сделать без разделения нулей. |
|
|
![]() |
17.10.2008, 20:11
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.10.2008 Пользователь №: 12357 |
На бензогенераторе 4 выхода
1-ноль Между 1 и 2 - 127В Между 1 и 3 - 127В Между 1 и 4 - 127В Если ноль не использовать то Между 2 и 3 - 220В Между 3 и 4 - 220В Между 4 и 2 - 220В А надо завести общий ноль и три фазы Генератор используется как резервное питание. Разделить нули это просто амба сколько геммороя. Может повышающий 3-х фазный трансформатор с 127 на 220? Но стоимость его велика. Подешевле варианты есть? обидно вроде есть 3-и раза по 220В. |
|
|
andrymax подключение бензогенератора 17.10.2008, 17:18
doro Так у треугольника, насколько я помню, нет нуля... 17.10.2008, 17:45
gomed12 У Вас система заземления IT или ТТ.
Если помещение... 17.10.2008, 18:01
gomed12 У Вас линейное напряжение генератора соединенного ... 17.10.2008, 20:24
gennadi Разницы нет что звезда,что треугольник главное меж... 17.10.2008, 22:58
andrymax Цитата(gomed12 @ 17.10.2008, 21:24) У Вас... 18.10.2008, 8:02
gomed12 ЦитатаПодскажите какой трансформатор надо купить п... 18.10.2008, 11:39
andrymax Спасибо за совет.Наверно придется купить такой тра... 18.10.2008, 12:53
gomed12 ЦитатаТолько он судя по описанию понижающий.
Подкл... 18.10.2008, 15:13![]() ![]() ![]() |
|