![]() синхронные и асинхронные двигатели |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() синхронные и асинхронные двигатели |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.12.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7981 ![]() |
Подскажите,пожалуйста,в чем разница между АД и СД?
Если есть возможность,без "высшей" теории,а на пальцах и чтобы был понятен принцип. Заранее благодарен! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Есть проблема с трехфазным асинхронным двигателем А132М6 - 7,5 кВт. Работал нормально, теперь перестал запускаться. Дернется на полоборота и встает, автомат питания при этом выбивает. Прозвонил обмотки (звезда) -обрыва нет. Все три фазы подаются. М.б. это от плохого качества сети?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Дернется на полоборота и встает, автомат питания при этом выбивает. 1.Мегометром прозвонить замыкание на корпус, по возможности рассоединить концы обмоток - посмотреть межфазное КЗ. 2.Посмотреть приходят ли на двигатель три разных фазы (хотя тут симптомы были бы другие). 3.Проверить рукой - легко ли проворачивается вал. После всего этого (если причина не найдена) скорее всего в перемотку, наверное витковое. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |