Хочу посоветоваться.
На кухне плита, схема подключения - однофазная. Можно ли в санузел провести розетку на стиралку от плиты? в щите стоит на квартиру АВ + УЗО на 30мА. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
15.10.2008, 21:26
Сообщение
#2
|
|
Гости |
![]() ![]() ![]() моя квартира 210. как я понял, стоит Автомат на 40А, потом счетчик, далее злополучное УЗО, а потом 3 черных автомата (крайние слева), самый большой из которых как раз на плиту+стиралку |
|
|
Гость_Игорь_* Стиралка + плита 10.10.2008, 17:12
savelij А отдельную линию, как рекомендовано в паспорте на... 10.10.2008, 18:14
doro Плита 2 кВт. стиралка 2 кВт. Итого около 20 ампер.... 10.10.2008, 20:28
savelij Цитата(doro @ 10.10.2008, 21:28) Плита 2 ... 10.10.2008, 21:16
Гость_Alex_* К сожалению, правда на стороне Вашей жены. Такую н... 10.10.2008, 21:11
Гость_Игорь_* Я , например, не собираюсь включать одновременно п... 10.10.2008, 22:24
Гость_Игорь_* причем вычитал, что у моей будущей машины расход в... 10.10.2008, 22:43
savelij Цитата(Гость_Игорь_* @ 10.10.2008, 23:43)... 10.10.2008, 22:47
Гость_Игорь_* Вообщем, если не включать одновременно плиту и сти... 11.10.2008, 1:01
шалун ВЫ отпишите просто данные на плиту и машину стирал... 11.10.2008, 1:53
Victor195002 Добрый день.
Вот видите – суббота становится потих... 11.10.2008, 11:17
Гость_Игорь_* повторюсь, что одновременно 2 прибора использовать... 11.10.2008, 13:32
Victor195002 Добрый день.
Так все-таки какой АВ будет установле... 11.10.2008, 15:55
Гость_Игорь_* В щите на плиту стоит АВ на 40А (совковый еще, чер... 11.10.2008, 16:36
savelij А на всю квартиру АВ+УЗО (30мА)... номинал остался... 11.10.2008, 19:57
Гость_Игорь_* На квартиру стоят АВ и УЗО номиналом 40А. Селектив... 11.10.2008, 20:36
savelij Не понял, что позволяет номинал автомата? Без бокс... 11.10.2008, 23:11
Гость_Игорь_* Имею в виду, необходим ли этот бокс с дополнитель... 11.10.2008, 23:41
Олега Но что-то должно защитить участок проводки до СМ. ... 12.10.2008, 10:36
Гость_Алекс_* Лично я поменял бы автомат на плиту (25А), если ко... 12.10.2008, 12:21
Гость_Игорь_* Установил стиралку. Только втыкаю вилку в розетку,... 15.10.2008, 14:35
savelij Для начала удостоверьтесь, что не перепутали РЕ пр... 15.10.2008, 15:04
Гость_Игорь_* УЗО фирмы ИЭК на 40А, 30мА.
Если бы попутал ноль с... 15.10.2008, 15:12
savelij Цитата(Гость_Игорь_* @ 15.10.2008, 16:12)... 15.10.2008, 15:20
Гость_Игорь_* Да, пытался включать без других приборов. Не помог... 15.10.2008, 15:27
savelij Проблема может быть и в УЗО, это не исключено, учи... 15.10.2008, 15:58
Гость_Игорь_* С проводкой, думаю, все нормально, ведь когда фен ... 15.10.2008, 16:09
savelij То что фен работает, ещё не показатель. Фен двухпр... 15.10.2008, 16:22
Гость_Игорь_* Всё верно. УЗО стоит на всю квартиру, а не отдельн... 15.10.2008, 16:29
savelij Тогда проверьте ещё раз подключение розетки СМ. 15.10.2008, 16:33
gomed12 Берите маломощную лампочку на 220 В, проверьте роз... 15.10.2008, 17:42
Гость_Игорь_* Я расстроен... пробовал поменять ноль с землей, та... 15.10.2008, 20:56
savelij Это не нормально.
Может попробуете поподробнее опи... 15.10.2008, 21:03
Гость_Игорь_* Черные автоматы мои - это в левом блоке 3 штуки сп... 15.10.2008, 21:28
savelij А не затруднит Вас выложить на обменнике не обреза... 15.10.2008, 21:40
Гость_Игорь_* http://www.photoshare.ru/do/original_photo.php?id=... 15.10.2008, 21:55
savelij Да, вижу, что один. Все внешние подключения в норм... 15.10.2008, 22:50
Гость_Игорь_* http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=500... 15.10.2008, 23:04
savelij Цитата(Гость_Игорь_* @ 16.10.2008, 0:04) ... 15.10.2008, 23:22
Гость_Игорь_* При включении вилки в розетку, то есть проблемы ид... 16.10.2008, 0:29
savelij Если ИЭК, то купите АВДТ-32, кажется есть 40/0,03.... 16.10.2008, 9:24
Гость_Игорь_* УРА!!! пришли электрики , поменяли УЗО... 16.10.2008, 10:59![]() ![]() |
|