Можно ли размещать в раздевалке розетки?
Знаю точно, что в гардеробной и подсобных помещениях запрещено, а вот в раздевалке?... |
|
|
![]() |
12.10.2008, 20:40
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_ОБОН_* |
15.10.2008, 19:41
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Ссылочку дайте, пожалуйста. Личная практика: При определении пожароопасных зон, если технологи не определили, использую СП 31-110 пункт 4.2.9 табл.4.8 Цитата: «…отделения приема и выдачи белья и одежды, …» конец цитаты из таблицы. Гардеробную принимаю как П-2а . Подсобное помещение – в зависимости от назначения. Если например в магазине для расфасовки товаров то П-2а, если для хранения слесарных инструментов или отдыха персонала то нормальное. По установке розеток, если требуется в гардеробной или в других пожароопасных помещениях, ссылаюсь на ПУЭ п.7.4.44 Но здесь есть некоторое противоречие: Цитата: 7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. … … Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений. В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций. Конец цитаты. Правда в ПУЭ термин «допускается»…Цитата « п.1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова ….«допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). … Конец цитаты. Уважаемые коллеги, а как Вы трактуете и используете вышеприведенные пункты? (СП31 и ПУЭ) Поделитесь пожалуйста, если есть время и желание. С уважением ко всем! |
|
|
Гость_Андрей_* розетки в раздевалке 12.10.2008, 16:12
gomed12 Ограничения введены по НПБ.
Отличие почти никакого... 12.10.2008, 16:34
Lucifer Цитата(Олега @ 12.10.2008, 17:40) Ссылочк... 13.10.2008, 5:22
Олега Спасибо. А я однажды в гардеробе приспособил. Там ... 13.10.2008, 8:19
Lucifer Цитата(Олега @ 13.10.2008, 6:19) Там одни... 13.10.2008, 11:31
Роман Котовский Гардероб и раздевалка - две большие разницы. В раз... 13.10.2008, 15:58
Олега Про кладовки - ясный пень. Я просил ссылочку на ко... 13.10.2008, 18:14
Lucifer Ну дык я и дал... осталось только все посчитать (ф... 14.10.2008, 16:03
Олега Молодец Lucifer, чисто конкретно все и объяснил, и... 14.10.2008, 16:58
Lucifer Цитата(Олега @ 14.10.2008, 13:58) Молодец... 15.10.2008, 6:16
Олега Так с такой политикой на работе вертеться можно. И... 15.10.2008, 11:12
Lucifer Вопрос был в категорийности, так??? Почему можно/н... 15.10.2008, 15:33
Олега Lucifer, легкая разминка, задание уже приводил: Ск... 16.10.2008, 8:32
Lucifer Олега, ну посчитайте и получите... чессно нет ни ж... 16.10.2008, 12:30
Олега А я то было подумал многоэтажность формул отпугнул... 16.10.2008, 14:03![]() ![]() ![]() |
|