Имеем 3-этажный Торговый комплекс (мебельный магазин). Раньше это было 1 из зданий завода, сейчас перестраивают в магазин. Питание по тех условию будет поступать по 2 линиям, каждая на 100 кВт, от завода. По СП31-110-2003 это потребитель II категории. По проекту внутрянки выходит, что нагрузка почти 200 кВт (99 кВт навентиляцию и 98 на всё остальное). Можно-ли организовать II категорию при таких исходных данных?
Сообщение отредактировал Misha_M - 2.10.2008, 14:17 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 ![]() |
1:Питающии линии: АВВГ4х95 в земле на каждый ввод, в РУ-0,4 стоят автоматы на 200А. на 100кВт проходят
2: "Вы сможете подключить по второй категории только 100кВт. расчетной нагрузки. Остальная нагрузка будет запитана по третьей категории" И что именно мне подключать по 2 категории? В 1 посту: 99 кВт навентиляцию и 98 на всё остальное. Отключать вентиляцию? 3: "Возможно, выделив два ввода по 100кВт, Вам (по умолчанию) разрешают подключить всего 100кВт". Нет, именно 200кВт в сумме. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |