Подключение трансформаторов тока , на экранированный провод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трансформаторов тока , на экранированный провод |
7.10.2008, 16:17
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста. Можно ли ставить на экранированный кабель трансформатор тока типа "бублик"? Экран заземлен с одной стороны. Кабель имеет одну экранированную жилу. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
![]() |
9.10.2008, 10:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Схему токовых цепей от ТТ до монитора и счетчиков можете нарисовать? Может перемычки остались где-то в клеммной коробке? Присоединяюсь к mic61 лучше посмотреть ВД ВАФом. Эти мониторы есть в шкафах защит -их показания разнятся от показаний ВАФ. Рисовалки под рукой нет. От 3-х ТТ двужильные кабели сводятся в щит, находящийся в трансформаторном помещении. В щите начала обмоток посажены на одну клемму, а концы каждый на свою. Получается 4 клеммы. От эких клемм токовые цепи 5-ти жильным кабелем идут в ОПУ, в щит учета, на Испытательную коробку. Концы обмоток идут на свои входы, а общий провод с началами обмоток, на свой, откуда перемычками переходит на все токовые начала 3-х входов. От ИКК - на счетчик. Энергомонитор подключал непосредственно клеммы напряжения и ноль - на клеммы напряжения в ИКК, а токовые клещи все три, каждый на свой провод приходящего 5-ти жильного кабеля (концы обмоток ТТ). Показания энергомонитора в точности совпадают с показаниями на сервере "Альфа-Центр" Ну тогда извиняйте. Просите помочь советом, совет дан, а оказывается трогать ничего нельзя и переделывать тоже. Отключайте один трансформатор и перезаведите заземлитель экрана так, как я предложил в предыдущем посте. Другого варианта я лично не вижу, ВАФ тут ни при чем. Ежели не дают, тогда другой вариант: Скажите заказчикам, что если ничего не делать, то так всё и останется, как есть и попрощайтесь Так в том-то все и дело. Был бы это транс на рабочем столе, крутил бы им как хотел. Благо с теорией все в порядке. Хотелось бы услышать нюансы эксплуатации именно этих ТТ. Может там фишка какая-то есть, типа внутренней закоротки вторички какой-то кнопкой, или варианты подключения обмоток. Все таки на чертеже я видел 6 контактов вторички, а схему этих трансов в инете не нашел. Реально на трансах видел только 3 контакта подключения, кабель подключен к двум из них. Людей, которые подключали ищу, пока не нашел. По энергомонитору видно что колебания нагрузки по сети 6кВ не соответствуют колебаниям нагрузки на вводе 110кВ. Такое ощущение, что обмотка ТТ где-то на трансе закорочена, а я наблюдаю только наводки. А отключить силовой трансформатор, или отсоединить под напряжением экран, мне быстрее позволят остановить вращение Земли. Тут большие мощности и важные правительственные объекты. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Viktor2004 Подключение трансформаторов тока 7.10.2008, 16:17
Ретро РЗиА Сделать можно все, что угодно, вопрос в следующем,... 7.10.2008, 22:38
Viktor2004 На подстанции 110кВ/10кВ/6кВ от КРУЭ до трансформа... 7.10.2008, 23:46
mic61 Цитата(Viktor2004 @ 7.10.2008, 23:46) ...... 8.10.2008, 11:39
Коот Как я понял речь идет об обычных "бубликах... 8.10.2008, 6:18
Viktor2004 Цитата(Коот @ 8.10.2008, 7:18) Да, растол... 8.10.2008, 18:45
mic61 При нагрузке на стороне НН 500 А вторичный ток на ... 8.10.2008, 19:45
Viktor2004 Цитата(mic61 @ 8.10.2008, 20:45) При нагр... 8.10.2008, 20:04
mic61 Цитата(Viktor2004 @ 8.10.2008, 20:04) ...... 8.10.2008, 20:44
чукча Цитата(Viktor2004 @ 7.10.2008, 13:17) Здр... 8.10.2008, 7:40
Viktor2004 Бублики разборные, одеваются на кабель без расшино... 8.10.2008, 8:19
Roman_D Цитата(Viktor2004 @ 8.10.2008, 7:19) И ещ... 8.10.2008, 19:06
Viktor2004 Цитата(Roman_D @ 8.10.2008, 20:06) На мой... 8.10.2008, 19:20
Uran Так как тр-р пока ненагружен достаточно(14А-это ми... 8.10.2008, 9:55
Коот Да, растолкуйте подробнее как происходят замеры. Н... 8.10.2008, 12:22
Viktor2004 ЦитатаТак как тр-р пока ненагружен достаточно(14А-... 8.10.2008, 18:33
Viktor2004 Забавно получилось. Мой коллега тоже здесь же ищет... 8.10.2008, 19:01
Uran Смотрите пост №8 mic61, он подсчитал вам вашу нагр... 8.10.2008, 19:56
Viktor2004 Да там все рядом. Через стенку. А сечение тоже по ... 8.10.2008, 20:49
mic61 Если вспомнить сети с изолированной нейтралью (6..... 8.10.2008, 21:26
Viktor2004 Это как вручную? На шлейфный осцилограф подать три... 8.10.2008, 22:06
Andrey Izh Почитайте здесь:
http://www.electrik.org/forum/ind... 8.10.2008, 22:51
Viktor2004 Да, мы вместе работаем. Только я не уверен что экр... 8.10.2008, 23:53
Коот Ну... я бы в таком случае начал бы экспериментиров... 9.10.2008, 5:55
Viktor2004 Цитата(Коот @ 9.10.2008, 6:55) Ну... я бы... 9.10.2008, 9:07
Andrey Izh Цитата(Viktor2004 @ 9.10.2008, 9:07) К вв... 9.10.2008, 9:31
Andrey Izh Я уверен, что вся проблема в экране. Думаю, всё де... 9.10.2008, 7:15
Uran Судя по векторной диаграмме, построенной с Ваших с... 9.10.2008, 9:27
Uran QUOTE (Viktor2004 @ 9.10.2008, 11:03) Рис... 9.10.2008, 10:56
Uran Прошу прощения,похоже схемку неправильно нарисовал... 9.10.2008, 11:55
Viktor2004 Набросал измерительные цепи, если где-нибудь случа... 9.10.2008, 13:30
mic61 Цитата(Viktor2004 @ 9.10.2008, 13:30) Наб... 9.10.2008, 16:19
Viktor2004 Цитата(mic61 @ 9.10.2008, 17:19) А энерго... 9.10.2008, 16:37
Uran Схема правильная,цепи напряжения можно было не рис... 9.10.2008, 16:26
Коот У вас есть какая-то неисправность. Ее искать можно... 10.10.2008, 6:37
Andrey Izh Цитата(Коот @ 10.10.2008, 7:37) Как не кр... 10.10.2008, 6:49
Viktor2004 Совершенно верно господа. Только пока еще не теряю... 10.10.2008, 15:13
Uran Если экран заземлен с 2-х сторон,он уже не экран,а... 10.10.2008, 15:45
Viktor2004 Спасибо!
Ха! Господа! Читаю последний ... 11.10.2008, 1:21
mic61 Сегодня включали ПС (правда 35 кВ, но не суть.) С ... 16.10.2008, 23:49
sanitar Цитата(mic61 @ 17.10.2008, 0:49) Сегодня ... 19.10.2008, 11:12
Viktor2004 Цитата(mic61 @ 17.10.2008, 0:49) Сегодня ... 22.10.2008, 16:47
mic61 Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2008, 16:47) А ... 22.10.2008, 17:15
Viktor2004 Цитата(mic61 @ 22.10.2008, 18:15) Дык, на... 23.10.2008, 14:35
чукча Санитар, это у вас видимо от недопонимания как раб... 19.10.2008, 13:01
mic61 Ну, единствено, что хочется добавить - не короткоз... 19.10.2008, 15:06![]() ![]() ![]() |
|