Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Причины возгорания

Гость_Гость_VB_*_*
сообщение 6.10.2008, 23:28
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, соображениями. Ситуация следующая: напрочь сгорел щит, питающий осветительные и розеточные группы. Из-за чего могло произойти возгорание? Щиту около 3 лет, забугорная комплектация
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Misha_M
сообщение 7.10.2008, 11:46
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



Ну если хотите услышать все возможные причины, то вот вам самые вероятные:
1) Гроз накануне небыло? если были, то из-за грозы, ОПН у вас наверняка не стоял.
2) откуда шло питание на щит? проверьте других потребителей, получающих питание от того-же источника, если погорело оборудование и у них, то это беда энергоснабжающей организации, она должна оплатить убытки.
3) щит на замке или к нему есть свободный доступ? если свободный доступ, то у нас в стране много любобытных людей...
4) недавно в ящик нерегулярный тех. персонал нелазил, ничего там не исправлял, не добавлял, не регулировал? последствия неправильного монтажа могли сказаться несразу.
5) неправильная эксплуатация (не для тех условий среды он был расчитан: другие температуры, влажность, запылённость)
6) изначальный брак оборудования, такое тоже иногда бывает.
7) ящик мог элементарно забиться пылью, если постоянного техобслуживания небыло, видел я такое 1 раз.
icon_cool.gif залили водой, если ящик без IP. такое, я думаю каждый в своеё практике видел.

Сообщение отредактировал Misha_M - 7.10.2008, 11:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_VB_*   Причины возгорания   6.10.2008, 23:28
- - Гость_scasi_*   Цитата(Гость_VB_* @ 6.10.2008, 23:28) Здр...   7.10.2008, 4:16
|- - Гость_VB_*   Цитата(Гость_scasi_* @ 7.10.2008, 4:16) ....   7.10.2008, 10:57
- - Гость_VB_*   шкаф на оборудовании "сименс". описание ...   7.10.2008, 9:15
- - Misha_M   Ну если хотите услышать все возможные причины, то ...   7.10.2008, 11:46
- - Гость_VB_*   спасибо. для прояснения ситуации - я не отношусь к...   7.10.2008, 12:19
- - pvm   Добавлю возможные ответы: - некачественный монтаж ...   7.10.2008, 13:15
|- - Олега   Цитата(pvm @ 7.10.2008, 13:15) - монтаж в...   7.10.2008, 14:34
- - Misha_M   Решоток быть и недолжно. Зря исключаете брак, он м...   7.10.2008, 13:19
- - Гость   Помню еще препод.по инст, вседа говорил "Что ...   7.10.2008, 14:37
- - Гость_VB_*   Выяснились еще некоторые обстоятельства. Оказывает...   7.10.2008, 14:44
- - Misha_M   Я конечно дико извиняюсь, но вы видели где-нибудь ...   7.10.2008, 14:44
|- - Гость_VB_*   Цитата(Misha_M @ 7.10.2008, 14:44) Я коне...   7.10.2008, 14:52
- - Misha_M   если кто-то грелся 5кВт, то 16-амперный выключател...   7.10.2008, 14:59
- - Гость_VB_*   В том и дело, что больше никто ничего не говорит   7.10.2008, 15:06
- - Misha_M   Ну если никто ничего не говорит (интересно почему-...   7.10.2008, 15:25
- - Гость   Если грелись.скорее всего перегрев слабого контакт...   7.10.2008, 20:10
- - Viktor__2008   Есть ли дежурный электрик. Есть график ППР. Если н...   8.10.2008, 14:14
- - Roman_D   Что за кабель на вводе? Сечение, материал, изоляци...   8.10.2008, 18:39
- - Tchernishev   Я всё-таки склонен считать, что причина возгорания...   10.10.2008, 10:14
- - push   Что значит "выгорел полностью" его что п...   10.11.2008, 8:00