Причины возгорания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Причины возгорания |
| Гость_Гость_VB_*_* |
6.10.2008, 23:28
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, соображениями. Ситуация следующая: напрочь сгорел щит, питающий осветительные и розеточные группы. Из-за чего могло произойти возгорание? Щиту около 3 лет, забугорная комплектация
|
|
|
![]() |
7.10.2008, 11:46
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 |
Ну если хотите услышать все возможные причины, то вот вам самые вероятные:
1) Гроз накануне небыло? если были, то из-за грозы, ОПН у вас наверняка не стоял. 2) откуда шло питание на щит? проверьте других потребителей, получающих питание от того-же источника, если погорело оборудование и у них, то это беда энергоснабжающей организации, она должна оплатить убытки. 3) щит на замке или к нему есть свободный доступ? если свободный доступ, то у нас в стране много любобытных людей... 4) недавно в ящик нерегулярный тех. персонал нелазил, ничего там не исправлял, не добавлял, не регулировал? последствия неправильного монтажа могли сказаться несразу. 5) неправильная эксплуатация (не для тех условий среды он был расчитан: другие температуры, влажность, запылённость) 6) изначальный брак оборудования, такое тоже иногда бывает. 7) ящик мог элементарно забиться пылью, если постоянного техобслуживания небыло, видел я такое 1 раз. Сообщение отредактировал Misha_M - 7.10.2008, 11:50 |
|
|
Гость_VB_* Причины возгорания 6.10.2008, 23:28
Гость_scasi_* Цитата(Гость_VB_* @ 6.10.2008, 23:28) Здр... 7.10.2008, 4:16
Гость_VB_* Цитата(Гость_scasi_* @ 7.10.2008, 4:16) .... 7.10.2008, 10:57
Гость_VB_* шкаф на оборудовании "сименс". описание ... 7.10.2008, 9:15
Гость_VB_* спасибо. для прояснения ситуации - я не отношусь к... 7.10.2008, 12:19
pvm Добавлю возможные ответы:
- некачественный монтаж ... 7.10.2008, 13:15
Олега Цитата(pvm @ 7.10.2008, 13:15) - монтаж в... 7.10.2008, 14:34
Misha_M Решоток быть и недолжно.
Зря исключаете брак, он м... 7.10.2008, 13:19
Гость Помню еще препод.по инст, вседа говорил "Что ... 7.10.2008, 14:37
Гость_VB_* Выяснились еще некоторые обстоятельства. Оказывает... 7.10.2008, 14:44
Misha_M Я конечно дико извиняюсь, но вы видели где-нибудь ... 7.10.2008, 14:44
Гость_VB_* Цитата(Misha_M @ 7.10.2008, 14:44) Я коне... 7.10.2008, 14:52
Misha_M если кто-то грелся 5кВт, то 16-амперный выключател... 7.10.2008, 14:59
Гость_VB_* В том и дело, что больше никто ничего не говорит 7.10.2008, 15:06
Misha_M Ну если никто ничего не говорит (интересно почему-... 7.10.2008, 15:25
Гость Если грелись.скорее всего перегрев слабого контакт... 7.10.2008, 20:10
Viktor__2008 Есть ли дежурный электрик.
Есть график ППР.
Если н... 8.10.2008, 14:14
Roman_D Что за кабель на вводе? Сечение, материал, изоляци... 8.10.2008, 18:39
Tchernishev Я всё-таки склонен считать, что причина возгорания... 10.10.2008, 10:14
push Что значит "выгорел полностью" его что п... 10.11.2008, 8:00![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 6:12 |
|
|
|
|