![]() Схема электроснабжения мобильного городка на трассе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Схема электроснабжения мобильного городка на трассе |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 ![]() |
Здравствуйте уважаемые Электрики и Энергетики.
Помогите пожалуйста адекватной критикой молодому электрику. Этой мой первый серьезный проект. Проект электроснабжения мобильного городка, городок состоит из мобильных вагончиков. Источник эл энергии будет дизельная электростанция 200кВт. Генератор моратон электрик, синхроннный. Нагрузки восновном активные, косинус фи 0,7-0,9. Планирую поставить 4 распределительных шкафа(IP 54+) на улице. Заранее огромное спасибо. Сообщение отредактировал NickEl - 2.10.2008, 22:55 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7651 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата то помимо вертикальных нужен ещи и горизонтальный... Горизонтальные в расчет для уменьшения сопрот-я растеканию или же колич-ва верт. электродов. И вообще никто не отрицает наличие гориз. электродов, они неотъемлемая часть ЗУ. Цитата не бывает 2м заземлителей... мин. 2,5, а то и 3м с погружением в грунт... Бывать-то бывают даже их отсутствие, например, для грунтов с большим уд. сопротивлением, скальные породы. Выходят из положения увеличением их количества при коротких эл-дах и наоборот. Не видел, кроме рекомендаций нормирование длины эл-дов. По кабелю промашка при желании использовать полную мощность Г. Повторка FrankHorrigan у головного ГРШ и РШ предполагает. Необходимо ЗУ и для ДС. В остальном вроде бы претензий нет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |