Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ВРУ на больших мощностях , Срочно нужна помощь

Grej
сообщение 23.9.2008, 23:48
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Уважаемые форумчане подскажите, как организовывали ввод в здание, при больших мощностях?
Имеется огромный торгово-развлекательный комплекс нагрузка на вводе порядка 3000 кВт, ток 5500. А, и вот думая, что ставить на вводе??? Одно мощное ВРУ на 2 ввода или может разбить на несколько, ну предположим 2 ВРУ и 4 ввода???? Очень нужна помощь, подойдет любая инфа кто сталкивался с проектами столь мощных объектов. Заранее спасибо


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ОБОН_*
сообщение 27.9.2008, 1:06
Сообщение #2





Гости






Цитата(Grej @ 26.9.2008, 10:48) *
Вот сегодня набросал черновой вариант утром, можете надсмехаться над моими "творческими" способностями. art.gif
Вообщем жду критики maniac.gif
Нагрузки не успел распределить пока критиковать будете распределю....
Ответ:
Наверно сначала нужно определиться с количеством и выбором типа тр-ров, масляные или сухие. Это в ПУЭ разд.4
Если принять за истину, что расчетная нагрузка = 3000кВт., то для категории эл.снабжения 2 необходим запас мощности. Коэфф. загрузки для трансформатора в нормальном режиме - 0,7 т.к. при послеаварийном режиме на один тр-р приходится загрузка 1.4 для масляного тр-ра. Для сухих перегруз вообще не желателен. Где-то 1.1-1.15 (точно не помню).
И так: для масляных тр-ров - необходимо 4 тр-ра по 1000кВА. Для сухих - больше. Наверное 6 по 1000кВА. Сухие тр-ры большей мщности чем 1000кВА. не встречал, наверно на западе есть. Для удобства в эксплуатации и для создания наиболее простых (значит дешевых) схем питания, ТП(КТП) выбирают 2х-трансформаторные, что желательно в Вашем случае. Т.е. 2ТП2х1000 или сухих 3ТП2х1000.
ТП из трех тр-ров (3х1600)теоретически возможен, но ... ! Схема ТП2х1600кВА у Вас не пройдет из-за послеаварийного режима. Получается коэф. загрузки в послеаварийном режиме 1.875
Поэтому считаю рано рисовать схему с одним двухтрансформаторным ТП. В литературе встречал, что возможно изготовление тр-ров 2000 и 2500кВА. по заказу. Но там серьзные проблемы с выбором аппаратуры по условиям токов К.З.
Теперь об объеме проектных работ:
Если площадь 28000кв.м., то чертежи планов в масштабе 1:100 чисто помещений будет 280кв.м. Для того чтобы нарисовать эту площадь, площадь формата чертежа должна быть где-то в 1.4раза больше. 280х1.4=392кв.м. чертежей только планов разводок кабелей освещения. Вы наверно знаете, что формат А0=1кв.м., а А1(594х841мм)=0,5кв.м. Итого 784 листов только планов формата А1.
Будут еще чертежи однолинеек, принципиальных схем и т.д. Даже выполняя в день(!!!) 1 чертеж формата А1 надо более 800 человеко-дней. А ведь силу делают как правило отдельно от освещения! Это еще почти столько же листов.
Восхищаюсь Вашей отвагой и удивлен спокойствию и оптимизму Ваших шефов. Уже сейчас надо подключать несколько человек в ранге ведущих инженеров или главспецов. Количество исполнителей они определят позже.

Рисунки из цитат удаляем.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 27.9.2008, 3:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 28.9.2008, 21:37
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Цитата(ОБОН @ 27.9.2008, 2:06) *
для масляных тр-ров - необходимо 4 тр-ра по 1000кВА.
2ТП2х1000

Спасибо!! Решено именно так и сделаю radost.gif
А за человеко-часы отдельное..... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Grej - 29.9.2008, 11:13


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Grej   ВРУ на больших мощностях   23.9.2008, 23:48
- - Олега   Стыдно сказать, но я пока в основном по-мелочи   24.9.2008, 11:43
|- - Grej   Цитата(Олега @ 24.9.2008, 12:43) Стыдно с...   24.9.2008, 16:17
- - Игоррр   Grej, я так понимаю 5500 это при нарпяжении 0,4. А...   24.9.2008, 17:48
- - gomed12   Такое мощное ВРУ не найдете. Как вариант. С учетом...   24.9.2008, 18:59
- - Grej   Цитата(Игоррр @ 24.9.2008, 18:48) Grej, я...   24.9.2008, 20:21
- - gomed12   ЦитатаИли тоже ТП??? Без ТП не обойтись, например...   24.9.2008, 21:11
- - Grej   Огромное спасибо за советы завтра буду пытаться из...   24.9.2008, 21:27
- - Олега   Может сгодится, http://www.uzoelectro.ru/techno/ar...   25.9.2008, 0:34
- - gomed12   Цитатабыла возможность подключить еще и АВР??? А р...   25.9.2008, 7:45
|- - Grej   Цитата(gomed12 @ 25.9.2008, 7:45) А резер...   25.9.2008, 8:55
- - ОБОН   Дата 23.9.2008, 23:48 Уважаемые форумчане подск...   25.9.2008, 8:04
- - gomed12   ЦитатаПредпологаю два ввода - 2 ТП, и они будут др...   25.9.2008, 21:20
- - Grej   Вот сегодня набросал черновой вариант утром, может...   26.9.2008, 10:48
- - ОБОН   Цитата(Grej @ 26.9.2008, 10:48) Вот сегод...   27.9.2008, 1:06
|- - Grej   Цитата(ОБОН @ 27.9.2008, 2:06) для маслян...   28.9.2008, 21:37
- - Олега   Спасибо огромное ОБОН за подсчет трудодней! Не...   27.9.2008, 10:09
- - Олега   В человеко-часах закралась ошибочка. "Если пл...   29.9.2008, 18:48
- - ОБОН   [quote name='Олега' date='29.9.2008, 1...   29.9.2008, 23:31