ВРУ на больших мощностях , Срочно нужна помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ВРУ на больших мощностях , Срочно нужна помощь |
23.9.2008, 23:48
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Уважаемые форумчане подскажите, как организовывали ввод в здание, при больших мощностях?
Имеется огромный торгово-развлекательный комплекс нагрузка на вводе порядка 3000 кВт, ток 5500. А, и вот думая, что ставить на вводе??? Одно мощное ВРУ на 2 ввода или может разбить на несколько, ну предположим 2 ВРУ и 4 ввода???? Очень нужна помощь, подойдет любая инфа кто сталкивался с проектами столь мощных объектов. Заранее спасибо -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
|
![]() |
| Гость_ОБОН_* |
27.9.2008, 1:06
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Вот сегодня набросал черновой вариант утром, можете надсмехаться над моими "творческими" способностями. Ответ:Вообщем жду критики Нагрузки не успел распределить пока критиковать будете распределю.... Наверно сначала нужно определиться с количеством и выбором типа тр-ров, масляные или сухие. Это в ПУЭ разд.4 Если принять за истину, что расчетная нагрузка = 3000кВт., то для категории эл.снабжения 2 необходим запас мощности. Коэфф. загрузки для трансформатора в нормальном режиме - 0,7 т.к. при послеаварийном режиме на один тр-р приходится загрузка 1.4 для масляного тр-ра. Для сухих перегруз вообще не желателен. Где-то 1.1-1.15 (точно не помню). И так: для масляных тр-ров - необходимо 4 тр-ра по 1000кВА. Для сухих - больше. Наверное 6 по 1000кВА. Сухие тр-ры большей мщности чем 1000кВА. не встречал, наверно на западе есть. Для удобства в эксплуатации и для создания наиболее простых (значит дешевых) схем питания, ТП(КТП) выбирают 2х-трансформаторные, что желательно в Вашем случае. Т.е. 2ТП2х1000 или сухих 3ТП2х1000. ТП из трех тр-ров (3х1600)теоретически возможен, но ... ! Схема ТП2х1600кВА у Вас не пройдет из-за послеаварийного режима. Получается коэф. загрузки в послеаварийном режиме 1.875 Поэтому считаю рано рисовать схему с одним двухтрансформаторным ТП. В литературе встречал, что возможно изготовление тр-ров 2000 и 2500кВА. по заказу. Но там серьзные проблемы с выбором аппаратуры по условиям токов К.З. Теперь об объеме проектных работ: Если площадь 28000кв.м., то чертежи планов в масштабе 1:100 чисто помещений будет 280кв.м. Для того чтобы нарисовать эту площадь, площадь формата чертежа должна быть где-то в 1.4раза больше. 280х1.4=392кв.м. чертежей только планов разводок кабелей освещения. Вы наверно знаете, что формат А0=1кв.м., а А1(594х841мм)=0,5кв.м. Итого 784 листов только планов формата А1. Будут еще чертежи однолинеек, принципиальных схем и т.д. Даже выполняя в день(!!!) 1 чертеж формата А1 надо более 800 человеко-дней. А ведь силу делают как правило отдельно от освещения! Это еще почти столько же листов. Восхищаюсь Вашей отвагой и удивлен спокойствию и оптимизму Ваших шефов. Уже сейчас надо подключать несколько человек в ранге ведущих инженеров или главспецов. Количество исполнителей они определят позже. Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 27.9.2008, 3:09 |
|
|
28.9.2008, 21:37
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
для масляных тр-ров - необходимо 4 тр-ра по 1000кВА. 2ТП2х1000 Спасибо!! Решено именно так и сделаю А за человеко-часы отдельное..... Сообщение отредактировал Grej - 29.9.2008, 11:13 -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
|
Grej ВРУ на больших мощностях 23.9.2008, 23:48
Олега Стыдно сказать, но я пока в основном по-мелочи 24.9.2008, 11:43
Grej Цитата(Олега @ 24.9.2008, 12:43) Стыдно с... 24.9.2008, 16:17
Игоррр Grej, я так понимаю 5500 это при нарпяжении 0,4. А... 24.9.2008, 17:48
gomed12 Такое мощное ВРУ не найдете.
Как вариант.
С учетом... 24.9.2008, 18:59
Grej Цитата(Игоррр @ 24.9.2008, 18:48) Grej, я... 24.9.2008, 20:21
gomed12 ЦитатаИли тоже ТП???
Без ТП не обойтись, например... 24.9.2008, 21:11
Grej Огромное спасибо за советы завтра буду пытаться из... 24.9.2008, 21:27
Олега Может сгодится, http://www.uzoelectro.ru/techno/ar... 25.9.2008, 0:34
gomed12 Цитатабыла возможность подключить еще и АВР???
А р... 25.9.2008, 7:45
Grej Цитата(gomed12 @ 25.9.2008, 7:45) А резер... 25.9.2008, 8:55
ОБОН Дата 23.9.2008, 23:48
Уважаемые форумчане подск... 25.9.2008, 8:04
gomed12 ЦитатаПредпологаю два ввода - 2 ТП, и они будут др... 25.9.2008, 21:20
Grej Вот сегодня набросал черновой вариант утром, может... 26.9.2008, 10:48
Олега Спасибо огромное ОБОН за подсчет трудодней! Не... 27.9.2008, 10:09
Олега В человеко-часах закралась ошибочка.
"Если пл... 29.9.2008, 18:48
ОБОН [quote name='Олега' date='29.9.2008, 1... 29.9.2008, 23:31![]() ![]() ![]() |
|