Выбор автомотических выключателей (характеристики) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор автомотических выключателей (характеристики) |
28.9.2008, 12:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.9.2008 Пользователь №: 12173 |
Прошу в краце расказать о автоматотоматах. Их характеристики, выбор на вводные линии и отходящие (критерии кроме наминалов), приводы, кревые A B C D.Зарание спасибо!!!!
|
|
|
![]() |
28.9.2008, 14:08
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
ИЭК ВА47-29:
В- 3-5 крат; С- 5-10 крат; Д- 10-14 крат. ВА47-29М: только С- 5-10 крат; ВА47-100: С- 5-10 крат; Д- 10-14 крат. Ток отходящего провода от автомата должен быть выше либо равен номинальному току автомата. Ток нагрузки должен быть меньше либо равен ном. току провода. Провод выбирается из таблиц гл 1.3 ПУЭ. Ток срабатывания отсечки автомата распределительной или групповой отходящей линии должен быть ниже тока КЗ в удалённой точке. |
|
|
Брэд Выбор автомотических выключателей (характеристики) 28.9.2008, 12:50
Ампер См. здесь эл. лаборатория 10.10.2008, 14:25
лена Время-токовая характеристика для автоматов обычно ... 23.1.2009, 11:21
Andrey59 Для таких двигателей С. Вы по моему путаете когда ... 23.1.2009, 15:17
Олега Лена, Вам как я понял нужно обеспечить:
1. Срабаты... 23.1.2009, 15:43
Михайло Характеристика A (2-3 крат) - для полупроводниковы... 24.1.2009, 8:50![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 3:49 |
|
|
|
|