Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор автомотических выключателей (характеристики)

Брэд
сообщение 28.9.2008, 12:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 28.9.2008
Пользователь №: 12173



Прошу в краце расказать о автоматотоматах. Их характеристики, выбор на вводные линии и отходящие (критерии кроме наминалов), приводы, кревые A B C D.Зарание спасибо!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
электроник1
сообщение 28.9.2008, 14:08
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



ИЭК ВА47-29:
В- 3-5 крат;
С- 5-10 крат;
Д- 10-14 крат.
ВА47-29М:
только С- 5-10 крат;
ВА47-100:
С- 5-10 крат;
Д- 10-14 крат.
Ток отходящего провода от автомата должен быть выше либо равен номинальному току автомата.
Ток нагрузки должен быть меньше либо равен ном. току провода.
Провод выбирается из таблиц гл 1.3 ПУЭ.
Ток срабатывания отсечки автомата распределительной или групповой отходящей линии должен быть ниже тока КЗ в удалённой точке.