Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема электроснабжения частного дома , Покритикуйте, ПЛИЗ

LeonAV
сообщение 26.9.2008, 9:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 26.9.2008
Пользователь №: 12157



Добрый день гляньте зорким глазом на схемку професионалы нормально все или не очень?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 200.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1874
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Victor195002
сообщение 26.9.2008, 17:34
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
По первости:
1. На вводе электроустановки д.б. установлен выключатель, обеспечивающий возможность ремонта любого из АВ (такой пункт в ПУЭ имеется – на вскидку не помню номер).
2. На цепи освещения можно и 3х1,5.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.9.2008, 8:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18571
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Victor195002 @ 26.9.2008, 18:34) *
На вводе электроустановки д.б. установлен выключатель, обеспечивающий возможность ремонта любого из АВ (такой пункт в ПУЭ имеется – на вскидку не помню номер).

Интересный пунктик, как-то уже встречался. Он из главы ПУЭ про РУ. (там же и про подстанции). Может для жилых зданий возможно применить п.1.7.28? Конечно, при условии выполнения автоматом функции выключателя (указывается производителем).

электроник1
"5. На отпаечной опоре надо бы поставить повторку."
повторка - еще одна ступенька защиты? АВ на столбе?


Сообщение отредактировал Олега - 27.9.2008, 8:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 27.9.2008, 14:42
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



электроник1
"5. На отпаечной опоре надо бы поставить повторку."
повторка - еще одна ступенька защиты? АВ на столбе?
[/quote]
не угадал.
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LeonAV   Схема электроснабжения частного дома   26.9.2008, 9:34
- - gomed12   1. Стойматериал частного дома? 2. Отопление, водос...   26.9.2008, 16:40
- - Victor195002   Добрый день. По первости: 1. На вводе электроустан...   26.9.2008, 17:34
|- - Олега   Цитата(Victor195002 @ 26.9.2008, 18:34) Н...   27.9.2008, 8:36
|- - электроник1   электроник1 "5. На отпаечной опоре надо бы по...   27.9.2008, 14:42
- - электроник1   1. Систему заземления TN-C-S сделать не получится ...   26.9.2008, 22:03
- - Victor195002   Доброе утро. 1. ПУЭ п.4.1.12. Должна быть предусмо...   27.9.2008, 9:27
- - Олега   Так как же понять, коль я не тот пунктик привел? ...   27.9.2008, 9:55
- - Victor195002   Доброе утро. 1. Если иметь ввиду, что «с каждого а...   27.9.2008, 10:11
- - Олега   Victor195002 Не-не, с каждого так с каждого. Исклю...   27.9.2008, 20:36
- - электроник1   2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться сам...   28.9.2008, 10:22
- - Victor195002   Добрый день. 1. Если это может помочь по п. 7.1.25...   28.9.2008, 14:55
- - Олега   электроник1 "ответвление в виде кабеля сразу ...   29.9.2008, 1:32
- - LeonAV   Пойду по порядку отвечать на вопросы: 1. Стоймате...   29.9.2008, 11:01
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(LeonAV @ 29.9.2008, 11...   29.9.2008, 11:15
|- - электроник1   Цитата(LeonAV @ 29.9.2008, 11:01) 1. Сист...   29.9.2008, 17:54
- - Олега   Victor195002 "мне кажется.." хвостик цит...   29.9.2008, 12:26
- - Victor195002   Добрый день. 2Олега 1. Ну, если чест...   29.9.2008, 16:20
- - LeonAV   В дом заходите ВВГнг 3х6,0 . К PEN СИПа сначала по...   2.10.2008, 8:49
|- - Олега   Цитата(LeonAV @ 2.10.2008, 8:49) В дом за...   3.10.2008, 8:56
- - LeonAV   вот внесли исправления гляньте пожалуйста все прав...   2.10.2008, 9:43
- - электроник1   сделай так, как я тебе нарисовал. и всё будет норм...   2.10.2008, 20:11
- - gomed12   Для электроник1 ЦитатаПалочка с перекладинкой и кр...   3.10.2008, 19:58
- - электроник1   не остался. 1.7.131. В многофазных цепях в системе...   3.10.2008, 22:02
- - gomed12   Цитатане остался. Тогда, будьте добры выполнить по...   4.10.2008, 4:27
- - Олега   А про ввод СИПом можно чуть подробнее. Ни разу не ...   4.10.2008, 9:38
- - gomed12   http://www.sip2a.ru/armature-sip2a.php Из набора, ...   5.10.2008, 17:28
- - LeonAV   Я так понял по схеме электронника повторка получае...   6.10.2008, 7:49
- - Олега   gomed12, спасибо. Там по кирпичу картинка, а как с...   6.10.2008, 8:49
- - LeonAV   Еще не понял про то что РЕ рисуется до дифа, это к...   6.10.2008, 8:52
- - Олега   LeonAV, не берите в голову, это было по рис.п.21. ...   6.10.2008, 9:26
- - gomed12   Еще один набор на любой вкус. http://elegiya-spb.r...   6.10.2008, 9:53
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 6.10.2008, 10:53) Да нет...   6.10.2008, 14:43
- - LeonAV   Мня еще смущает одно про подключение ВВГнг к СИП Р...   6.10.2008, 9:59
- - gomed12   Цитатасмущает одно про подключение ВВГнг к СИП РЕ ...   6.10.2008, 18:35
- - LeonAV   А ввод СИП он че является воздушным? или тут имеет...   7.10.2008, 15:28
- - LeonAV   СИП завел бы в шкаф, организовал бы шинки РЕ и N с...   7.10.2008, 15:43
- - электроник1   если УЗО не ставить, то перемычка нужна, а если ег...   7.10.2008, 17:36
- - gomed12   ЦитатаНе понял зачем перемычка между РЕ шинками и ...   8.10.2008, 8:06
- - LeonAV   Это тогда после выхода N от счетчика надо еще одн...   8.10.2008, 10:19
- - gomed12   Цитатаот счетчика надо еще одну шинку ставить N Мо...   8.10.2008, 11:48
- - LeonAV   Привет. Есть новости ходил к нашим электрикам, пос...   14.10.2008, 9:39
|- - savelij   Цитата(LeonAV @ 14.10.2008, 10:39) сказал...   14.10.2008, 11:18
- - электроник1   вот именно. по чердаку вести проводку не советую- ...   14.10.2008, 17:22