категория надёжности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
категория надёжности |
23.9.2008, 16:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.9.2008 Пользователь №: 12135 |
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом как определить надёжность электроснабжения. Есть ли кроме ПУЭ и СП более конкретное определение? Столкнулась с тем, что взгляд на категорийность оказывается сугубо субъективным. Например, электросеть пропускает категорию электроснабжения как 2, а энергонадзор считает, что имеет место 3, ссылаясь на одни и те же документы. Если вы сталкивались с такой проблемой, то как вы её решали?
|
|
|
![]() |
24.9.2008, 17:30
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
ПУЭ п 1.2.9
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и тп. Сие означает, что имея один ввод от энергосистемы и один дизель, способный потянуть всю нагрузку достаточно долгое время, можно присваивать даже первую категорию. Теоретически. Другой вопрос - нужно ли. Так что энергонадзор, мягко говоря, ошибается... Однако ребят из энергоснабжающей организации я по человечески понимаю. Ибо, если из дизеля потребителя кто-нить выпьет солярку, отписываться придёться долго и нудно... Сообщение отредактировал Игоррр - 24.9.2008, 17:31 -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
fedosvev категория надёжности 23.9.2008, 16:33
Игоррр fedosvev, Понятие категорийности однозначно пропис... 23.9.2008, 19:00
Олега Цитата(Игоррр @ 23.9.2008, 20:00) fedosve... 23.9.2008, 20:39
электроник1 а что за объект? 23.9.2008, 19:26
gomed12 Игоррр, кто и как определяет категорийность?
На ос... 23.9.2008, 19:36
Игоррр gomed12, все верно. Категорийность - желание потре... 23.9.2008, 20:41
электроник1 категорийность может быть ещё требование правил... 24.9.2008, 6:10
fedosvev Ситауция:
ВРУ с перекидным рубильником, приходит 2... 24.9.2008, 6:33
электроник1 Цитата(fedosvev @ 24.9.2008, 6:33) Ситауц... 24.9.2008, 17:53
gomed12 ЦитатаВРУ с перекидным рубильником, приходит 2 пит... 24.9.2008, 9:13
Олега Уважаемая fedosvev, было бы полезно узнать, что за... 24.9.2008, 11:01
Олега Цитата(Игоррр @ 24.9.2008, 18:30) 1.могут... 25.9.2008, 0:02
gomed12 По отношению к fedosvev, ЭСО, по-моему, изначально... 24.9.2008, 18:32
fedosvev ТП 2 категорию обеспечивает. А насчет требований и... 25.9.2008, 8:14
электроник1 Цитата(fedosvev @ 25.9.2008, 8:14) ТП 2 к... 25.9.2008, 17:37
gomed12 Цитата(fedosvev @ 25.9.2008, 8:14) ТП 2 к... 25.9.2008, 21:42
Олега Не понял. Дизель Ваш сам по себе, Ваш собственный,... 25.9.2008, 10:22
fedosvev Спасибо. Идею про доп.бак можно попробовать, но за... 25.9.2008, 12:58
Олега Жмот - это полбеды, подумает и заплатит. С нищего ... 25.9.2008, 16:51
Игоррр Олега, Читаю ПУЭ, делаю выводы из прочитанного. На... 25.9.2008, 17:34
fedosvev Спасибо огроменное за помощь 25.9.2008, 18:07
fedosvev Если электросеть считает, что ТП обеспечивает 2 ка... 26.9.2008, 9:38
gomed12 Цитата(fedosvev @ 26.9.2008, 10:38) Если ... 26.9.2008, 11:50
Олега Цитата(gomed12 @ 26.9.2008, 11:50) Но ест... 25.10.2008, 11:07
Олега gomed12,
"Сомневаюсь, что ТП обеспечивает 2К,... 26.9.2008, 10:00
ОБОН Цитата(Олега @ 25.10.2008, 11:07) ... Про... 25.10.2008, 14:05
Олега За подачу спасибо, приму к сведению. Но уже в друг... 25.10.2008, 16:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 5:30 |
|
|
|
|