![]() Счетчик активный , реактивный. , Разные показания , что это значит. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Счетчик активный , реактивный. , Разные показания , что это значит. |
Гость_ZedaJ_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Начал работать на новом предприятии , у меня есть КНТП , в нем умтановлены два счетчика СА 4У и СР 4У.
Когда я пришел ( 26.08.08 ) на них было 70 на СА 90 на СР , теперь 100 и 135 соответственно. Что это значит ? Реактивный мотает быстрее. Может где популярно можно об этом почитать. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Чем мерять уголмежду ними не знаю , не доводилось. Скорее вычисляют. Для Вашего случая CosF=(100-70)/(135-90)+(100-70)=30/75=0,4 F=arccos 0,4=66о- опережающий угол между векторами напряжения и тока, что показывает значительное преобладание индуктивной составляющей в общей мощности. Цитата Основная нагрузка 99% Если это основное производственное оборудование, с большой долью вероятности можно сказать, что в основном это оборудование не нагружено до номинального, работает в холостом режиме. Необходимо: догрузить оборудование, после установить компенсирующие реактивную мощность устройства. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»