Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Счетчик активный , реактивный. , Разные показания , что это значит.

Гость_ZedaJ_*
сообщение 9.9.2008, 20:02
Сообщение #1





Гости






Начал работать на новом предприятии , у меня есть КНТП , в нем умтановлены два счетчика СА 4У и СР 4У.
Когда я пришел ( 26.08.08 ) на них было 70 на СА 90 на СР , теперь 100 и 135 соответственно.
Что это значит ? Реактивный мотает быстрее. Может где популярно можно об этом почитать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 16.9.2008, 19:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Чем мерять уголмежду ними не знаю , не доводилось.

Скорее вычисляют.
Для Вашего случая
CosF=(100-70)/(135-90)+(100-70)=30/75=0,4
F=arccos 0,4=66о- опережающий угол между векторами напряжения и тока, что показывает значительное преобладание индуктивной составляющей в общей мощности.
Цитата
Основная нагрузка 99%

Если это основное производственное оборудование, с большой долью вероятности можно сказать, что в основном это оборудование не нагружено до номинального, работает в холостом режиме.
Необходимо: догрузить оборудование, после установить компенсирующие реактивную мощность устройства.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 7:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены