Производитли тех. освидетельствование трансформаторов. (вышел срок эксплуатации)
Своя ЭТЛ имеет разрешение для производсва измерений до 1000в. для испытания трансформаторов 10\0,4 наняли лабораторию РТН. Посмотрите протокол по моему он не верен. И измерения сопротивления изоляции трансформатора проводились без отсоединения питающего кабеля (ВВ) и шинного моста ТП (НН) |
|
![]() |
||
![]() |
Гость_Ринат К._* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
А, что Вас смущает в протоколе? То что они мерили изоляцию с кабелем и шинным мостом то это делается почти всегда, другое дело если бы не проходил по нормам то тогда с отсоединением по полной программе.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |