1. Необходимо ли УЗО для группы освещения сан.узла? или АВ достаточно? и почему
2. Для прибора охранно-пожарной сигнализации нужен АВ только? Спасибо |
|
|
![]() |
2.9.2008, 21:07
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
1. если в санузле нет розеток и светильники расположены на высоте более 2,5 м. от пола, то УЗО не обязательно. если они расположены ниже 2,5 м. и имеют класс 2- то тоже УЗО не надо; -класс 1- то обязательно; -класс 0- такой светильник не допускается ставить. уровень IP из имеющейся инфы назвать не могу, т.к. не знаю. что из себя представляет этот санузел.
2. автоматический выключатель нужен обязательно. если прибор ОПС установлен на высоте менее 2,5 м. от пола- УЗО обязательно, если выше- не обязательно. |
|
|
Гость_Олег_* Необходимость УЗО 31.8.2008, 19:28
c2н5он 1. если не будет розеток и светильник соотв. IP - ... 31.8.2008, 19:45
Гость_Олег_* а достаточный IP - это 44?
ACM1-T1VUO, может, кто-... 31.8.2008, 20:04
Олега Цитата(электроник1 @ 2.9.2008, 22:07) 2. ... 3.10.2008, 11:56
push ACM1-T1VUO - похоже модуль контроля доступа набира... 3.10.2008, 11:36
электроник1 1.7.49. Токоведущие части электроустановки не долж... 3.10.2008, 18:36
Victor195002 Добрый день.
1. Приборы наиболее известных произво... 4.10.2008, 9:40
Олега электроник1, у Вас привычка выдавать в огромных ко... 4.10.2008, 9:53
электроник1 Цитата(Олега @ 4.10.2008, 9:53) электрони... 4.10.2008, 16:54
Victor195002 Добрый день
2Олега
Да, собственно говоря, я ниче... 4.10.2008, 10:11
Олега Цитата(Victor195002 @ 4.10.2008, 11:11) Д... 4.10.2008, 21:25
электроник1 если прибор охранно-пожарной сигнализации имеет пр... 4.10.2008, 21:58
Олега Что ж тут непонятного. Я бы добавил лишь, что рядо... 4.10.2008, 22:36
электроник1 особо опасное оно может быть и не только в ванной,... 4.10.2008, 22:45
Олега Кошмар какой. Ведь и ведро с водой может пролиться... 4.10.2008, 23:00
Гость_Дмитрий_* Цитата(электроник1 @ 4.10.2008, 21:58) ес... 25.2.2009, 7:53
andrey357 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 25.2.2009, 7:53)... 25.2.2009, 8:04![]() ![]() |
|