Трасформатор напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трасформатор напряжения |
1.9.2008, 17:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 |
Есть однофазный транс. 220/12. Допускается ли подключение нагрузки на вторичную обматку напрямую (без автоматов и промежуточных реле) и коммутированть нагрузку подачей напряжения на первичную обмотку?
|
|
|
![]() |
2.9.2008, 16:11
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(Rahmaninoff) Есть однофазный транс. 220/12. ... нагрузка находится на значительном удалении от транса (>30 м) а в чём смысл столь значительного удаления нагрузки от трансформатора, ведь по высокой стороне ток, а значит и сечение проводника будут значительно меньше? -------------------- |
|
|
2.9.2008, 17:09
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
Rahmaninoff Трасформатор напряжения 1.9.2008, 17:15
savelij Автору
Вполне допустимо, более того - управление ... 1.9.2008, 19:26
Rahmaninoff А если нагрузка находится на значительном удалении... 2.9.2008, 15:02
savelij При большой протяжённости линий питания считайте п... 2.9.2008, 15:29
gennadi Пренибречь можно если нагрузка маленькая. 9.11.2008, 5:48![]() ![]() ![]() |
|