Измерение сопротивления заземляющего устройства , О поправочных коэффициентах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение сопротивления заземляющего устройства , О поправочных коэффициентах |
27.8.2008, 13:00
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 |
Здравствуйте! В данный момент оформляю протокол измерения сопротивления заземляющего устройства. Замер делался во влажную погоду. Подскажите, нужно ли применять поправочные коэффициенты к значению измеренного сопротивления заземлителя (прикрепил файл с таблицей из ПЭЭП)?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
29.8.2008, 21:54
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Из журнала "Новости электротехники" Анатолий Зайцев
Как известно, сопротивление заземляющих устройств сильно зависит от влажности грунта. В ПТЭЭП, п. 2.7.13, записано, что это измерение должно выполняться в период наибольшего высыхания (промерзания) грунта. В ПУЭ это требование отсутствует. Но объекты часто сдаются и весной, и осенью, при этом нет возможности ждать сухой погоды. При профилактических испытаниях инспекторы Ростехнадзора требуют проводить замеры перед началом грозового сезона, т.е. весной, в период, когда почва влажная. При этом они утверждают, что сезонные коэффициенты сопротивления заземлителей отменены и всё равно гроза сопровождается осадками. Но существуют сухие грозы, а молнии образуются часто после длительной засухи перед дождем. Прошу сообщить, действует ли РД 153-34.0-20.525-00, в котором есть расчет сезонных коэффициентов; можно ли применять расчет сезонных коэффициентов для электроустановок потребителей (производственные и жилые здания, сооружения, подстанции потребителей), используя таблицы РД 153-34.0-20.525-00? Если этот документ не действует или неприменим к электроустановкам потребителей, то как поступать? Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора Жестких требований о времени проведения измерений сопротивлений нормативные документы не содержат. В п. 1.7.56 приведено указание, подтверждающее необходимость учета сезонного значения удельного сопротивления земли, от которого в свою очередь зависит и значение сопротивления заземлителя. Однако официальным документом уполномоченных на это государственных органов сезонные коэффициенты не утверждались и соответственно не отменялись. РД 15334.020.52500 является корпоративным документом, обязательным для использования в данной организации, однако его рекомендации могут использовать и другие организации. Время проведения замеров сопротивлений заземляющих устройств устанавливает владелец (собственник) электроустановки, он же принимает решение, каким источником сезонных коэффициентов пользоваться для пересчета сопротивлений заземлителей, в том числе возможно использование таблиц РД 15334.020.52500. |
|
|
joaquine Измерение сопротивления заземляющего устройства 27.8.2008, 13:00
Uran По идее -наверное надо, но никогда не пересчитывал... 27.8.2008, 22:25
joaquine Uran, а если не жалко, можно мне бланк вашего прот... 28.8.2008, 5:45
Uran Предыдущий топик №2, в части "...никогда не п... 29.8.2008, 22:30
gomed12 Все же считаю правильнее произвести измерение уд. ... 31.8.2008, 15:22
Uran Теоретикам легче всех 31.8.2008, 15:26
joaquine Цитата(Uran @ 31.8.2008, 18:26) Теоретика... 1.9.2008, 15:22
Roman_D У нас на железке никаких коэффициентов... Вынь да ... 1.9.2008, 15:35
Гость_Людмила_* Подскажите, пожалуйста, а где взять этот корпороти... 2.9.2010, 15:52
Roman D Цитата(Гость_Людмила_* @ 2.9.2010, 15:52)... 2.9.2010, 16:13
Uran QUOTE (Гость_Людмила_* @ 2.9.2010, 15:52)... 2.9.2010, 19:27
Roman D Цитата(Uran @ 2.9.2010, 19:27) http://nar... 2.9.2010, 20:29
Uran QUOTE (Roman D @ 2.9.2010, 20:29) Почитал... 2.9.2010, 21:32
joaquine Цитата(Uran @ 2.9.2010, 23:32) Бумага все... 3.9.2010, 17:53![]() ![]() ![]() |
|