Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Измерение сопротивления заземляющего устройства , О поправочных коэффициентах

joaquine
сообщение 27.8.2008, 13:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 30.7.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 11758



Здравствуйте! В данный момент оформляю протокол измерения сопротивления заземляющего устройства. Замер делался во влажную погоду. Подскажите, нужно ли применять поправочные коэффициенты к значению измеренного сопротивления заземлителя (прикрепил файл с таблицей из ПЭЭП)? icon_confused.gif Таковые имеются в ПЭЭП (правила эксплуатации электроустановок потребителей) издания 1992 года, которое в данный момент не действует. В ПТЭЭП (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) и другой литературе ничего подобного не нашёл. Спасибо.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 29.8.2008, 21:54
Сообщение #2





Гости






Из журнала "Новости электротехники" Анатолий Зайцев
Как известно, сопротивление заземляющих устройств сильно зависит от влажности грунта. В ПТЭЭП, п. 2.7.13, записано, что это измерение должно выполняться в период наибольшего высыхания (промерзания) грунта. В ПУЭ это требование отсутствует. Но объекты часто сдаются и весной, и осенью, при этом нет возможности ждать сухой погоды. При профилактических испытаниях инспекторы Ростехнадзора требуют проводить замеры перед началом грозового сезона, т.е. весной, в период, когда почва влажная. При этом они утверждают, что сезонные коэффициенты сопротивления заземлителей отменены и всё равно гроза сопровождается осадками. Но существуют сухие грозы, а молнии образуются часто после длительной засухи перед дождем. Прошу сообщить, действует ли РД 153-34.0-20.525-00, в котором есть расчет сезонных коэффициентов; можно ли применять расчет сезонных коэффициентов для электроустановок потребителей (производственные и жилые здания, сооружения, подстанции потребителей), используя таблицы РД 153-34.0-20.525-00? Если этот документ не действует или неприменим к электроустановкам потребителей, то как поступать?
Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора
Жестких требований о времени проведения измерений сопротивлений нормативные документы не содержат. В п. 1.7.56 приведено указание, подтверждающее необходимость учета сезонного значения удельного сопротивления земли, от которого в свою очередь зависит и значение сопротивления заземлителя. Однако официальным документом уполномоченных на это государственных органов сезонные коэффициенты не утверждались и соответственно не отменялись.
РД 15334.020.52500 является корпоративным документом, обязательным для использования в данной организации, однако его рекомендации могут использовать и другие организации.
Время проведения замеров сопротивлений заземляющих устройств устанавливает владелец (собственник) электроустановки, он же принимает решение, каким источником сезонных коэффициентов пользоваться для пересчета сопротивлений заземлителей, в том числе возможно использование таблиц РД 15334.020.52500.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- joaquine   Измерение сопротивления заземляющего устройства   27.8.2008, 13:00
- - Uran   По идее -наверное надо, но никогда не пересчитывал...   27.8.2008, 22:25
- - joaquine   Uran, а если не жалко, можно мне бланк вашего прот...   28.8.2008, 5:45
- - Гость   Из журнала "Новости электротехники" ...   29.8.2008, 21:54
- - Uran   Предыдущий топик №2, в части "...никогда не п...   29.8.2008, 22:30
- - gomed12   Все же считаю правильнее произвести измерение уд. ...   31.8.2008, 15:22
- - Uran   Теоретикам легче всех   31.8.2008, 15:26
|- - joaquine   Цитата(Uran @ 31.8.2008, 18:26) Теоретика...   1.9.2008, 15:22
- - Roman_D   У нас на железке никаких коэффициентов... Вынь да ...   1.9.2008, 15:35
- - Гость_Людмила_*   Подскажите, пожалуйста, а где взять этот корпороти...   2.9.2010, 15:52
|- - Roman D   Цитата(Гость_Людмила_* @ 2.9.2010, 15:52)...   2.9.2010, 16:13
|- - Uran   QUOTE (Гость_Людмила_* @ 2.9.2010, 15:52)...   2.9.2010, 19:27
|- - Roman D   Цитата(Uran @ 2.9.2010, 19:27) http://nar...   2.9.2010, 20:29
|- - Uran   QUOTE (Roman D @ 2.9.2010, 20:29) Почитал...   2.9.2010, 21:32
- - joaquine   Цитата(Uran @ 2.9.2010, 23:32) Бумага все...   3.9.2010, 17:53