Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ТТ

haste
сообщение 24.8.2008, 13:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.6.2008
Пользователь №: 11545



Какие трансформаторы тока на 10кВ лучше всего подайдут для питания цепей учета. Первичная обмотка - кабель, класс точности 0,5s. Подайдут ли ТШЛ?

Будьте внимательны и не дублируйте свои темы

Сообщение отредактировал NickEl - 24.8.2008, 13:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mic61
сообщение 26.8.2008, 16:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(haste @ 24.8.2008, 12:18) *
... Первичная обмотка - кабель, класс точности 0,5s. Подайдут ли ТШЛ?

Поподробнее: у Вас в наличии три однофазных кабеля? Или как?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haste
сообщение 27.8.2008, 15:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.6.2008
Пользователь №: 11545



Цитата(mic61 @ 26.8.2008, 18:40) *
Поподробнее: у Вас в наличии три однофазных кабеля? Или как?

У меня в наличии один трехфазный кабель, надо организовать учет эл.энергии. Опорные и проходные тр-ры ТОЛ, ТПЛ и т.д. в ячейку не влезают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.8.2008, 22:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(haste @ 27.8.2008, 15:08) *
У меня в наличии один трехфазный кабель, надо организовать учет эл.энергии. Опорные и проходные тр-ры ТОЛ, ТПЛ и т.д. в ячейку не влезают.

У меня был случай. Пришлось устанавливать второй комплект ТТ (для РЗА и для измерений отдельно) с разными Ктт. Устанавливали "одни под другими". Оба комплекта типа ТПОЛ-10. "Нижний" комплект приопустили в кабельный канал, соорудили подшинки. Тип ячеек не помню. Давно это было.
Поставить "бублик" на каждую жилу, наверное, можно. Но врядли ТВ-35 влезут, раз у Вас так мало места (ТВ-35 - тор диаметром около 250 мм и высотой около 100 мм.)
По моему существуют импортные торы на 10 (20) кВ. Поищите данные на сайте АВВ.
Во проблемка... А что за ячейки у Вас?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы