Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос про генераторы

scasi
сообщение 11.7.2008, 5:32
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Здравствуйте. Заказчик предлагает такую схему согласовать: два генератора по 1,6МВт работают на три повысительных трансформатора по 1,6МВт, повышаем с 380В до 6кВ! Схема прилагается, смотрите ниже! В ПУЭ ничего запрещающего не нашел, однако меня терзают сомнения! Мне кажется если генераторы по 1,6МВт, то надо ставить два транса по 2,5МВт. Подскажите как правильно повысить напряжение? И если это запрещенно сделать, как на рисунке, то на какие документы сослаться? Т.е. если разрешено то разрешает документ такой то, если нет то документ запрещающий! Подскажите плиз???
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
pvm
сообщение 20.8.2008, 11:11
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



А как подключались кабели: каждый соответственно на три фазы, или подключали по 2 кабеля на фазу, запаралеливая жилы (некоторые так подключают - при этом кабели сильно греются даже практически без нагрузки))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- scasi   Вопрос про генераторы   11.7.2008, 5:32
- - dimbas   ну если точно посчитать то так: Полная мощность ге...   14.7.2008, 13:48
|- - scasi   2 dimbas Спасибо за ответ на вопрос! Однако за...   21.7.2008, 4:52
- - dimbas   Если сухие тогда нужно ставить три по 2МВА. А если...   21.7.2008, 5:17
- - scasi   А если допустим один генератор в резерве, а лругой...   22.7.2008, 4:19
- - dimbas   Можно только в этом случае категори электроснабжен...   22.7.2008, 6:58
- - scasi   Добрый день. У меня вопрос: почему могли сгореть к...   20.8.2008, 4:17
- - dimbas   Ну по току кабель в принцепе правильно выбран. Мож...   20.8.2008, 6:13
|- - Uran   Цитата(dimbas @ 20.8.2008, 7:13) Ну по то...   20.8.2008, 9:39
- - pvm   А как подключались кабели: каждый соответственно н...   20.8.2008, 11:11
|- - gomed12   Цитатавладельцы этого генератора утверждают про ин...   20.8.2008, 11:28
- - scasi   Кабели были подключенны следующем образом, один ка...   21.8.2008, 8:53
- - push   Ребята, чавой то у вас с математикой плохо. 1МВт э...   3.10.2008, 9:13
- - Гость_scasi_*   Вопрос: Есть ли у кого-нибудь фотки закрытых шиноп...   7.10.2008, 4:50