Вопрос про генераторы

scasi
сообщение 11.7.2008, 5:32
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Здравствуйте. Заказчик предлагает такую схему согласовать: два генератора по 1,6МВт работают на три повысительных трансформатора по 1,6МВт, повышаем с 380В до 6кВ! Схема прилагается, смотрите ниже! В ПУЭ ничего запрещающего не нашел, однако меня терзают сомнения! Мне кажется если генераторы по 1,6МВт, то надо ставить два транса по 2,5МВт. Подскажите как правильно повысить напряжение? И если это запрещенно сделать, как на рисунке, то на какие документы сослаться? Т.е. если разрешено то разрешает документ такой то, если нет то документ запрещающий! Подскажите плиз???
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dimbas
сообщение 20.8.2008, 6:13
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Ну по току кабель в принцепе правильно выбран. Может плохое качество монтажа и кабель плохо прикрутили и из-за плохого контакта такое могло случится. Тем более видно что окилилось значит был не достаточный контакт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 20.8.2008, 9:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(dimbas @ 20.8.2008, 7:13) *
Ну по току кабель в принцепе правильно выбран. Может плохое качество монтажа и кабель плохо прикрутили и из-за плохого контакта такое могло случится. Тем более видно что окилилось значит был не достаточный контакт


Если плохой контакт на месте соединения , должны быть следы расплавления и нагара изоляции жил-этого не видно. Сильное окисление меди -влажность наверное повышенная в РУ и вследствии этого электрохимическая коррозия меди. Кабель погорел - был большой перегруз, защита не почувствовала или не успела отработать. У скольких кабелей между фазное повреждение изоляции? Может попался кабель с дефектом изоляции?

Сообщение отредактировал Uran - 20.8.2008, 10:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- scasi   Вопрос про генераторы   11.7.2008, 5:32
- - dimbas   ну если точно посчитать то так: Полная мощность ге...   14.7.2008, 13:48
|- - scasi   2 dimbas Спасибо за ответ на вопрос! Однако за...   21.7.2008, 4:52
- - dimbas   Если сухие тогда нужно ставить три по 2МВА. А если...   21.7.2008, 5:17
- - scasi   А если допустим один генератор в резерве, а лругой...   22.7.2008, 4:19
- - dimbas   Можно только в этом случае категори электроснабжен...   22.7.2008, 6:58
- - scasi   Добрый день. У меня вопрос: почему могли сгореть к...   20.8.2008, 4:17
- - dimbas   Ну по току кабель в принцепе правильно выбран. Мож...   20.8.2008, 6:13
|- - Uran   Цитата(dimbas @ 20.8.2008, 7:13) Ну по то...   20.8.2008, 9:39
- - pvm   А как подключались кабели: каждый соответственно н...   20.8.2008, 11:11
|- - gomed12   Цитатавладельцы этого генератора утверждают про ин...   20.8.2008, 11:28
- - scasi   Кабели были подключенны следующем образом, один ка...   21.8.2008, 8:53
- - push   Ребята, чавой то у вас с математикой плохо. 1МВт э...   3.10.2008, 9:13
- - Гость_scasi_*   Вопрос: Есть ли у кого-нибудь фотки закрытых шиноп...   7.10.2008, 4:50