Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос про генераторы

scasi
сообщение 11.7.2008, 5:32
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Здравствуйте. Заказчик предлагает такую схему согласовать: два генератора по 1,6МВт работают на три повысительных трансформатора по 1,6МВт, повышаем с 380В до 6кВ! Схема прилагается, смотрите ниже! В ПУЭ ничего запрещающего не нашел, однако меня терзают сомнения! Мне кажется если генераторы по 1,6МВт, то надо ставить два транса по 2,5МВт. Подскажите как правильно повысить напряжение? И если это запрещенно сделать, как на рисунке, то на какие документы сослаться? Т.е. если разрешено то разрешает документ такой то, если нет то документ запрещающий! Подскажите плиз???
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
scasi
сообщение 20.8.2008, 4:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Добрый день. У меня вопрос: почему могли сгореть кабели? Для подключения генератора был взят кабель ВВГ 3*150. На одну фазу РУ генератора цеплялось по 6ть жил, в сумме 900кв.мм. Генератор мощностью 1МВт, вырабатывает 380В!
Кабели вышли из строя после запуска в ближайщие пару 10ков минут. При прозвонке видно межфазное К.З. Что скажите, что могло быть причиной выхода из строя???
Фотку РУ генератора прелагаю, на фотке видны кабели! Наконечники даже окислились, чем это вызвано не известно. Что скажите? Проект делан не мной, но это генератор похожий на мой, вот и хотелось бы не допустить ошибки. Скорее всего не правильно был выбран кабель, но владельцы этого генератора утверждают про индуктивный нагрев, который в результате расплавил изоляцию. Что скажите товарищи?????

Пожелание: постарайтесь самостоятельно сжимать прикрепленные графические файлы до приемлимых размеров

Сообщение отредактировал NickEl - 20.8.2008, 8:31
Причина редактирования: размер файла изображения + объединение сообщений

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- scasi   Вопрос про генераторы   11.7.2008, 5:32
- - dimbas   ну если точно посчитать то так: Полная мощность ге...   14.7.2008, 13:48
|- - scasi   2 dimbas Спасибо за ответ на вопрос! Однако за...   21.7.2008, 4:52
- - dimbas   Если сухие тогда нужно ставить три по 2МВА. А если...   21.7.2008, 5:17
- - scasi   А если допустим один генератор в резерве, а лругой...   22.7.2008, 4:19
- - dimbas   Можно только в этом случае категори электроснабжен...   22.7.2008, 6:58
- - scasi   Добрый день. У меня вопрос: почему могли сгореть к...   20.8.2008, 4:17
- - dimbas   Ну по току кабель в принцепе правильно выбран. Мож...   20.8.2008, 6:13
|- - Uran   Цитата(dimbas @ 20.8.2008, 7:13) Ну по то...   20.8.2008, 9:39
- - pvm   А как подключались кабели: каждый соответственно н...   20.8.2008, 11:11
|- - gomed12   Цитатавладельцы этого генератора утверждают про ин...   20.8.2008, 11:28
- - scasi   Кабели были подключенны следующем образом, один ка...   21.8.2008, 8:53
- - push   Ребята, чавой то у вас с математикой плохо. 1МВт э...   3.10.2008, 9:13
- - Гость_scasi_*   Вопрос: Есть ли у кого-нибудь фотки закрытых шиноп...   7.10.2008, 4:50


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены