Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Погрешность счетчика по схеме 2ТТ/3ТН

Гость_sergmal_*
сообщение 14.8.2008, 9:45
Сообщение #1





Гости






Ситуация следующая: есть электронный трехэлементный счетчик Альфа+, подключен по схеме 2ТТ/3ТН в сеть с изолированной нейтралью и заземленной фоазой В.
Вопрос: может ли из за такого включения появиться погрешность измерения порядка 20-30% при не симетричной нагрузке по фазам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Oleg_n
сообщение 14.8.2008, 22:02
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Прошу заметить, что речь идет о сети с изолированной нейтралью. Как ни крути, но геометрическая сумма токов будет равна нулю.
Поэтому для однозначного определения нагрузки достаточно измерить лишь только два тока.
Вспомним, что трехэлементные активные счетчики появились только лет 15 назад, а до этого прекрасно обходились двухэлементными.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 14.8.2008, 22:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Oleg_n @ 14.8.2008, 22:02) *
Прошу заметить, что речь идет о сети с изолированной нейтралью. Как ни крути, но геометрическая сумма токов будет равна нулю.
Поэтому для однозначного определения нагрузки достаточно измерить лишь только два тока.
Вспомним, что трехэлементные активные счетчики появились только лет 15 назад, а до этого прекрасно обходились двухэлементными.

Да, наверное, ты прав. Но ТТ по ПУЭ определенно имеют заземлённую точку. Значит, на вторичку данная мысль не распространяется. И я говорил о геометрической сумме токов фаз А и С, а не всех трех, а это есть значительная разница.

Представим себе схему с активным сопротивлением между фазами А и С.В фазе В тока нет. Что покажет счетчик?

И как вы думаете, почему перешли от двух- к трехэлементным счетчикам? Исключительно из лоббирования интересов производителей трехэлементных счётчиков?

Сообщение отредактировал Roman_D - 14.8.2008, 22:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sergmal   Погрешность счетчика по схеме 2ТТ/3ТН   14.8.2008, 9:45
- - Oleg_n   Цитата(sergmal @ 14.8.2008, 9:45) Ситуаци...   14.8.2008, 10:09
- - sergmal   Подключение произведено по первому варианту. Убеди...   14.8.2008, 10:22
- - Oleg_n   Тогда может быть все, что угодно. Попутаны фазы по...   14.8.2008, 10:29
- - Roman_D   А что ж тут удивительного? Проведём мысленный экск...   14.8.2008, 18:43
- - Oleg_n   Прошу заметить, что речь идет о сети с изолированн...   14.8.2008, 22:02
|- - Roman_D   Цитата(Oleg_n @ 14.8.2008, 22:02) Прошу з...   14.8.2008, 22:15
- - sergmal   В данном случаи имеет место быть хороший электронн...   15.8.2008, 8:15
- - Oleg_n   Цитата(Roman_D @ 14.8.2008, 23:15) Но ТТ ...   15.8.2008, 10:50
- - Roman_D   Вот прочитал послание Олега и призадумался (а сыр ...   17.8.2008, 14:58
|- - Oleg_n   Цитата(Roman_D @ 17.8.2008, 15:58) Единст...   18.8.2008, 7:30
|- - doro   Цитата(Oleg_n @ 18.8.2008, 8:30) Остается...   18.8.2008, 8:13
|- - Roman_D   Цитата(Oleg_n @ 18.8.2008, 7:30) Если меж...   18.8.2008, 13:04
|- - Oleg_n   Цитата(Roman_D @ 18.8.2008, 13:04) Трехэл...   18.8.2008, 15:51
- - doro   На странице http://rzdoro.narod.ru/cons_16_1.htm -...   2.9.2008, 6:34
- - Uran   Вмешиваться в спор не буду, советую посмотреть эту...   2.9.2008, 10:06
- - Roman_D   Давайте чесать репу вместе... Рассмотрим схемы ...   2.9.2008, 12:31
|- - doro   Цитата(Roman_D @ 2.9.2008, 13:31) Давайте...   2.9.2008, 12:45
||- - Roman_D   Цитата(doro @ 2.9.2008, 11:45) А может бы...   2.9.2008, 12:51
|- - Uran   Цитата(Roman_D)Нету там нашей схемы; реактивные сч...   2.9.2008, 15:12
|- - Roman_D   Цитата(Uran @ 2.9.2008, 14:12) Я схему не...   2.9.2008, 16:33
- - doro   Скачал и с интересом перечитал рекомендованную кни...   2.9.2008, 20:44
- - Oleg_n   Коллеги, предлагаю пока оставить в покое четырехпр...   3.9.2008, 7:10
|- - Roman_D   Цитата(Oleg_n @ 3.9.2008, 7:10) Схемы нич...   3.9.2008, 8:29
|- - Oleg_n   Цитата(Roman_D @ 3.9.2008, 8:29) Не-е-е-е...   3.9.2008, 9:57
|- - Roman_D   Цитата(Oleg_n @ 3.9.2008, 8:57) Картинка ...   3.9.2008, 11:45
|- - Oleg_n   Цитата(Roman_D @ 3.9.2008, 11:45) Рекомен...   3.9.2008, 14:19
|- - Roman_D   Цитата(Oleg_n @ 3.9.2008, 14:19) Но в бол...   3.9.2008, 16:05
|- - Uran   Цитата(Roman_D @ 3.9.2008, 18:05) ...Еще ...   3.9.2008, 17:55
- - Uran   Схемы с 2 ТТ (РЗА и Учет) -пережиток советского вр...   3.9.2008, 11:15
- - Roman_D   Вот я об этом! Топикстартер спросил (и пропал...   3.9.2008, 18:34
- - gomed12   В карьерных экскаваторах (ЭКГ с ковшом 4,6 м3) в/в...   3.9.2008, 20:33
- - Oleg_n   Уфф.. Чтобы не топтаться вокруг да около, попрошу ...   3.9.2008, 21:34
- - Roman_D   Экую-т загадку заганул... А сам?   5.9.2008, 16:18
- - Oleg_n   Цитата(Roman_D @ 5.9.2008, 16:18) Экую-т ...   8.9.2008, 21:01


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему