Ситуация следующая: есть электронный трехэлементный счетчик Альфа+, подключен по схеме 2ТТ/3ТН в сеть с изолированной нейтралью и заземленной фоазой В.
Вопрос: может ли из за такого включения появиться погрешность измерения порядка 20-30% при не симетричной нагрузке по фазам. |
|
|
![]() |
14.8.2008, 22:02
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Прошу заметить, что речь идет о сети с изолированной нейтралью. Как ни крути, но геометрическая сумма токов будет равна нулю.
Поэтому для однозначного определения нагрузки достаточно измерить лишь только два тока. Вспомним, что трехэлементные активные счетчики появились только лет 15 назад, а до этого прекрасно обходились двухэлементными. |
|
|
14.8.2008, 22:15
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Прошу заметить, что речь идет о сети с изолированной нейтралью. Как ни крути, но геометрическая сумма токов будет равна нулю. Поэтому для однозначного определения нагрузки достаточно измерить лишь только два тока. Вспомним, что трехэлементные активные счетчики появились только лет 15 назад, а до этого прекрасно обходились двухэлементными. Да, наверное, ты прав. Но ТТ по ПУЭ определенно имеют заземлённую точку. Значит, на вторичку данная мысль не распространяется. И я говорил о геометрической сумме токов фаз А и С, а не всех трех, а это есть значительная разница. Представим себе схему с активным сопротивлением между фазами А и С.В фазе В тока нет. Что покажет счетчик? И как вы думаете, почему перешли от двух- к трехэлементным счетчикам? Исключительно из лоббирования интересов производителей трехэлементных счётчиков? Сообщение отредактировал Roman_D - 14.8.2008, 22:33 |
|
|
sergmal Погрешность счетчика по схеме 2ТТ/3ТН 14.8.2008, 9:45
Oleg_n Цитата(sergmal @ 14.8.2008, 9:45) Ситуаци... 14.8.2008, 10:09
sergmal Подключение произведено по первому варианту.
Убеди... 14.8.2008, 10:22
Oleg_n Тогда может быть все, что угодно.
Попутаны фазы по... 14.8.2008, 10:29
Roman_D А что ж тут удивительного?
Проведём мысленный экск... 14.8.2008, 18:43
sergmal В данном случаи имеет место быть хороший электронн... 15.8.2008, 8:15
Oleg_n Цитата(Roman_D @ 14.8.2008, 23:15) Но ТТ ... 15.8.2008, 10:50
Roman_D Вот прочитал послание Олега и призадумался (а сыр ... 17.8.2008, 14:58
Oleg_n Цитата(Roman_D @ 17.8.2008, 15:58) Единст... 18.8.2008, 7:30
doro Цитата(Oleg_n @ 18.8.2008, 8:30) Остается... 18.8.2008, 8:13
Roman_D Цитата(Oleg_n @ 18.8.2008, 7:30) Если меж... 18.8.2008, 13:04
Oleg_n Цитата(Roman_D @ 18.8.2008, 13:04) Трехэл... 18.8.2008, 15:51
doro На странице http://rzdoro.narod.ru/cons_16_1.htm -... 2.9.2008, 6:34
Uran Вмешиваться в спор не буду, советую посмотреть эту... 2.9.2008, 10:06
Roman_D Давайте чесать репу вместе...
Рассмотрим схемы ... 2.9.2008, 12:31
doro Цитата(Roman_D @ 2.9.2008, 13:31) Давайте... 2.9.2008, 12:45

Roman_D Цитата(doro @ 2.9.2008, 11:45) А может бы... 2.9.2008, 12:51
Uran Цитата(Roman_D)Нету там нашей схемы; реактивные сч... 2.9.2008, 15:12
Roman_D Цитата(Uran @ 2.9.2008, 14:12) Я схему не... 2.9.2008, 16:33
doro Скачал и с интересом перечитал рекомендованную кни... 2.9.2008, 20:44
Oleg_n Коллеги, предлагаю пока оставить в покое четырехпр... 3.9.2008, 7:10
Roman_D Цитата(Oleg_n @ 3.9.2008, 7:10) Схемы нич... 3.9.2008, 8:29
Oleg_n Цитата(Roman_D @ 3.9.2008, 8:29) Не-е-е-е... 3.9.2008, 9:57
Roman_D Цитата(Oleg_n @ 3.9.2008, 8:57) Картинка ... 3.9.2008, 11:45
Oleg_n Цитата(Roman_D @ 3.9.2008, 11:45) Рекомен... 3.9.2008, 14:19
Roman_D Цитата(Oleg_n @ 3.9.2008, 14:19) Но в бол... 3.9.2008, 16:05
Uran Цитата(Roman_D @ 3.9.2008, 18:05) ...Еще ... 3.9.2008, 17:55
Uran Схемы с 2 ТТ (РЗА и Учет) -пережиток советского вр... 3.9.2008, 11:15
Roman_D Вот я об этом!
Топикстартер спросил (и пропал... 3.9.2008, 18:34
gomed12 В карьерных экскаваторах (ЭКГ с ковшом 4,6 м3) в/в... 3.9.2008, 20:33
Oleg_n Уфф..
Чтобы не топтаться вокруг да около, попрошу ... 3.9.2008, 21:34
Roman_D Экую-т загадку заганул... А сам? 5.9.2008, 16:18
Oleg_n Цитата(Roman_D @ 5.9.2008, 16:18) Экую-т ... 8.9.2008, 21:01![]() ![]() ![]() |
|