Здравствуйте. У меня такая ситуация: Есть кабель из квартиры к щитку (многоэтажный дом). Не хватает сечения, а кабель четырёхжильный. Я подумал, что вместо использования жил в кабеле ФАЗА-НОЛЬРАБ-НОЛЬЗАЩ-РЕЗЕРВ сделать использование ФАЗА-ФАЗА-НОЛЬОБЩ-НОЛЬОБЩ
Но, если я подсоединяю общие провода к корпусу щитка (как защитный), то с счётчиком неясности - можно-ли так делать. Если подсоединяю к проводу от счётчика - то если отгорит ноль, то заземлённые корпуса под фазой через лампочки окажутся. Что посоветуете, кроме замены кабеля? Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата если дом не кирпичный, а полы деревянные, да и эл. питание 3-х фазное – можно без «земли»? Для электрически изолированных помещений защитный ноль не нужен, при прокладке Вы заносите потенциал в помещение. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |