Измерение сопротивления заземления , Токовыми клещами) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение сопротивления заземления , Токовыми клещами) |
7.7.2026, 10:39
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Салют.
Знакомый электрик суёт 1 щуп на заземление (которое сам же и делает), 2й - на ноль и т.о. что-то измеряет. Клещи такие: https://zoyi.co.uk/42-zoyi-zt-qb1-true-rms-...meter-600a.html - это умный авто-режимный измеритель, если есть напряжение - показывает его, нет - измеряет сопротивление. По моим представлениям между землёй и нулём всегда будет хоть небольшой, но потенциал, если весь районе не обесточен. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Переменный ток (АC): 4 A / 600 A Постоянное напряжение (DC): от 4В до 600В Переменное напряжение (АC): от 4В до 600В Сопротивление: от 4 кОм до 40 МОм Частота: от 4 Гц до 100 кГц Получается, что напряжение там меньше 4В, а прибор измеряет "сопротивление розетки" - на постоянном токе это не проблема... Получается, это в принципе-то рабочий метод? Если не считать сопротивление земли до подстанции, качество её заземления и самого нуля. Поправка: не 4, а 0,8В 1. The minimum voltage of this product is 0.8V. When the measured voltage is higher than 0.8V, the product will display the reading; и Do not input voltage at the Resistance Mode. |
|
|
![]() |
7.7.2026, 23:47
Сообщение
#2
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8113 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Вопрос в том, как такое вообще возможно Метод называется двух клещевым методом измерения, одни клещи служат в качестве генератора, а вторые как измерительные. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
||
8.7.2026, 3:58
Сообщение
#3
|
||
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
но переменный ток на N проводе относительно земли там будет присутствовать, ещё будут влиять сопротивления других повторных заземлений. Вот это меня и удивляет, что он не мешает измерению. А что за повторные заземления? это которые дальше подстанции? Метод называется двух клещевым методом измерения, одни клещи служат в качестве генератора, а вторые как измерительные. Методов разных и правильных много, я именно про вольтметр, "клещи" в заголовке - это просто общее название прибора. |
|
|
||
8.7.2026, 7:54
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 528 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Вот это меня и удивляет, что он не мешает измерению. А что за повторные заземления? это которые дальше подстанции? Я бы понял если "Знакомый электрик" подавал напряжение через мощное низкоомное сопротивление (ст. утюг) и измерял клещами ток. "— это суммарное сопротивление всех заземлителей в цепи: самого устройства у нейтрали источника питания, а также всех повторных заземлений на линии электропередачи и на вводе в здание. Как это работает: Сопротивление каждого отдельного повторного заземления (например, на опорах ВЛ или на вводе в дом) нормируется отдельно (для 380 В — не более 30 Ом). Но все эти заземлители работают параллельно с основным устройством у нейтрали. В результате их суммарное сопротивление сильно снижается." |
|
|
zoog Измерение сопротивления заземления 7.7.2026, 10:39
Sist "- на постоянном токе это не проблема."?... 7.7.2026, 16:07
редкий Цитата(zoog @ 7.7.2026, 10:39) ...Знакомы... 7.7.2026, 16:37
zoog Цитата(Sist @ 7.7.2026, 17:07) "- на... 7.7.2026, 18:47
Sist Цитата(zoog @ 7.7.2026, 18:47) Измерение ... 7.7.2026, 19:49
редкий Цитата(zoog @ 7.7.2026, 18:47) Как измеря... 8.7.2026, 4:55
zoog Цитата(редкий @ 8.7.2026, 5:55) Тогда неп... 8.7.2026, 7:52
редкий Цитата(zoog @ 8.7.2026, 7:52) Если непоня... 8.7.2026, 11:25
zoog Цитата(Sist @ 8.7.2026, 7:54) Я бы понял ... 8.7.2026, 8:02
Sist Цитата(zoog @ 8.7.2026, 8:02)
1) какое з... 8.7.2026, 9:46
zoog Цитата(Sist @ 8.7.2026, 9:46) 1) какое за... 8.7.2026, 13:53
Sist PEN проводник тоже заземляют и где газовые котлы,... 8.7.2026, 16:41
zoog Цитата(Sist @ 8.7.2026, 16:41) PEN провод... 8.7.2026, 19:02![]() ![]() ![]() |
|