Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Измерение сопротивления заземления , Токовыми клещами)

zoog
сообщение 7.7.2026, 10:39
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 877
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Салют.
Знакомый электрик суёт 1 щуп на заземление (которое сам же и делает), 2й - на ноль и т.о. что-то измеряет. Клещи такие: https://zoyi.co.uk/42-zoyi-zt-qb1-true-rms-...meter-600a.html - это умный авто-режимный измеритель, если есть напряжение - показывает его, нет - измеряет сопротивление. По моим представлениям между землёй и нулём всегда будет хоть небольшой, но потенциал, если весь районе не обесточен.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Переменный ток (АC): 4 A / 600 A
Постоянное напряжение (DC): от 4В до 600В
Переменное напряжение (АC): от 4В до 600В
Сопротивление: от 4 кОм до 40 МОм
Частота: от 4 Гц до 100 кГц
Получается, что напряжение там меньше 4В, а прибор измеряет "сопротивление розетки" - на постоянном токе это не проблема... Получается, это в принципе-то рабочий метод? Если не считать сопротивление земли до подстанции, качество её заземления и самого нуля.

Поправка: не 4, а 0,8В
1. The minimum voltage of this product is 0.8V. When the measured voltage is higher
than 0.8V, the product will display the reading;
и
Do not input voltage at the Resistance Mode.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 7.7.2026, 23:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8113
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Вопрос в том, как такое вообще возможно

Метод называется двух клещевым методом измерения, одни клещи служат в качестве генератора, а вторые как измерительные.

Прикрепленное изображение


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 8.7.2026, 3:58
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 877
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Sist @ 7.7.2026, 20:49) *
но переменный ток на N проводе относительно земли там будет присутствовать,
ещё будут влиять сопротивления других повторных заземлений.

Вот это меня и удивляет, что он не мешает измерению. А что за повторные заземления? это которые дальше подстанции?

Цитата(gomed12 @ 8.7.2026, 0:47) *
Метод называется двух клещевым методом измерения, одни клещи служат в качестве генератора, а вторые как измерительные.

Прикрепленное изображение

Методов разных и правильных много, я именно про вольтметр, "клещи" в заголовке - это просто общее название прибора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 8.7.2026, 7:54
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 528
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(zoog @ 8.7.2026, 4:58) *
Вот это меня и удивляет, что он не мешает измерению. А что за повторные заземления? это которые дальше подстанции?

Я бы понял если "Знакомый электрик" подавал напряжение через мощное низкоомное сопротивление (ст. утюг) и измерял клещами ток.
"— это суммарное сопротивление всех заземлителей в цепи: самого устройства у нейтрали источника питания, а также всех повторных заземлений на линии электропередачи и на вводе в здание.
Как это работает:
Сопротивление каждого отдельного повторного заземления (например, на опорах ВЛ или на вводе в дом) нормируется отдельно (для 380 В — не более 30 Ом).
Но все эти заземлители работают параллельно с основным устройством у нейтрали. В результате их суммарное сопротивление сильно снижается."
Вернуться в начало страницы