Можно ли в ВРУ использовать ПуВ 1х25 без обжима. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли в ВРУ использовать ПуВ 1х25 без обжима. |
17.6.2026, 23:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
Доброго дня.
Сами собираем щит. приходит ввг 5х25 3х фазный вводной автомат ВА 47-100(80А) далее "Гран-Электро" СС-302-D10U1-AP1TM1-B прямого включения. далее два автомата на ВА 47-63N Приобрели кабель ПуВ 1х25(так как сечение вводного кабеля 25), использовали его для подключения счетчика от вводного автомата и от счетчика к двум автоматам. В инструкции к счетчику написано: Максимальное сечение подключаемых проводов к токовым цепям не более 25 мм2. ПуВ 1х25 состоит из нескольких толстых жил(не моножила), ну и после сборки этого всего на столе, возник вопрос можно ли этот кабель использовать без наконечников? Если же данный провод нужно использовать только с наконечниками и для автоматов можно использовать НШП, то в счетчик наконечник не влезет. В таком случае надо пару метров ввг купить и использовать моножилу из этого кабеля? или же можно использовать ПуГВ меньшего чем 1х25 сечения (так как 1х25 с наконечником не влазит ни в счетчик ни в маленькие автоматы)? Сообщение отредактировал uhi - 17.6.2026, 23:38 |
|
|
![]() |
18.6.2026, 8:54
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
Что-то не стыкуется: СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ «ГРАН-ЭЛЕКТРО» СС-302 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИФП 124.00.000 РЭ ... 2.4.3 Максимальное сечение подключаемых проводов к токовым цепям не более 35 мм2. Конструкция зажимов счетчика позволяет подключать провода как с медными, так и с алюминиевыми жилами. - взято из интернета. видимо вы открыли инструкцию от 2024 года, там действительно 35мм2. документ 2025 года: инструкция сс-302 страница 14 в этой инструкции 25мм2, ну и физически очищенный ПВ-1 на 25мм ооочень плотно влазит в разъем счетчика. |
|
|
uhi Можно ли в ВРУ использовать ПуВ 1х25 без обжима. 17.6.2026, 23:07
Искра Если вам нужен ток в 140-150 А, то купите лучше не... 18.6.2026, 4:25
uhi Так изначально и сделали, купили ПуГВ 1х25 но он в... 18.6.2026, 6:50
Гость сочувствующий Цитата(uhi @ 17.6.2026, 23:07) ...
В инст... 18.6.2026, 8:05
gomed12 Кусок от АВ до счетчика достаточно и 10 кв. мм. пр... 18.6.2026, 10:14
uhi Цитата(gomed12 @ 18.6.2026, 10:14) Кусок ... 18.6.2026, 10:26
gomed12 С опрессовкой на гильзе или ПуВ-1*10, чтобы контак... 18.6.2026, 10:48
с2н5он ВА 47-100 зажим контакта не болтовой, можно
счётчи... 19.6.2026, 11:17
gomed12 Болты в счетчиках? 22.6.2026, 9:47
с2н5он они самые 22.6.2026, 16:39
gomed12 Этот метиз не винты? 22.6.2026, 22:58
с2н5он о хосподя...пусть будет винт 23.6.2026, 8:32![]() ![]() ![]() |
|