Можно ли в ВРУ использовать ПуВ 1х25 без обжима.

uhi
сообщение 17.6.2026, 23:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



Доброго дня.
Сами собираем щит.
приходит ввг 5х25
3х фазный вводной автомат ВА 47-100(80А)
далее
"Гран-Электро" СС-302-D10U1-AP1TM1-B прямого включения.
далее
два автомата на ВА 47-63N

Приобрели кабель ПуВ 1х25(так как сечение вводного кабеля 25), использовали его для подключения счетчика от вводного автомата и от счетчика к двум автоматам.
В инструкции к счетчику написано: Максимальное сечение подключаемых проводов к токовым цепям не более 25 мм2.

ПуВ 1х25 состоит из нескольких толстых жил(не моножила), ну и после сборки этого всего на столе, возник вопрос можно ли этот кабель использовать без наконечников?
Если же данный провод нужно использовать только с наконечниками и для автоматов можно использовать НШП, то в счетчик наконечник не влезет.

В таком случае надо пару метров ввг купить и использовать моножилу из этого кабеля?
или же можно использовать ПуГВ меньшего чем 1х25 сечения (так как 1х25 с наконечником не влазит ни в счетчик ни в маленькие автоматы)?

Сообщение отредактировал uhi - 17.6.2026, 23:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uhi
сообщение 18.6.2026, 8:54
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.6.2026, 8:05) *
Что-то не стыкуется: СЧЕТЧИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ
«ГРАН-ЭЛЕКТРО» СС-302
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИФП 124.00.000 РЭ
...
2.4.3 Максимальное сечение подключаемых проводов к токовым цепям не более
35 мм2. Конструкция зажимов счетчика позволяет подключать провода как с медными, так и с алюминиевыми жилами. - взято из интернета.



видимо вы открыли инструкцию от 2024 года, там действительно 35мм2. документ 2025 года:
инструкция сс-302 страница 14

в этой инструкции 25мм2, ну и физически очищенный ПВ-1 на 25мм ооочень плотно влазит в разъем счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения