Всех приветствую!
Прошу совета. Собираюсь подключить на даче простой китайский винтовой насос типа Belamos / Sturm для забора воды из колодца и перекачки в систему водоснабжения (реле давления, гидробак и т.п.) Вся проводка в доме и пристройках трёхжильная, розетки с заземлением, но само заземление не оборудовано (никаких металлических штырей, треугольников и т.п. в землю не вкопано). Все электроприборы в доме и на улице также подключаются через трёхжильные провода и удлинители. Так получилось, что для подключения насоса, который висит в колодце, к реле давления, которое размещено в постройке метрах в 40 от колодца, я приобрёл не трёх-, а двухжильный провод. Хороший, с толстыми жилами, но без заземления. То есть, сначала от щитка к реле идёт провод с заземлением, затем от реле к насосу - без, и у самого насоса шнур стандартный, трёхжильный. Вопрос: так вообще можно подключать насос? Насколько понимаю, с точки зрения электробезопасности, при том, что заземление на даче не оборудовано, и при наличии хорошего УЗО, в данном случае всё равно, есть жила земли в соединительном кабеле или нет. "В случае чего", УЗО мгновенно отрубит и насос в воде, и насос с заземлением металлическим треугольником в грунте. А вот с точки зрения работоспособности самого насоса, так нормально подключать или плохо? Спасибо, что дочитали до конца Сообщение отредактировал MegaFilin - 12.5.2026, 10:26 |
|
|
![]() |
12.5.2026, 10:44
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Третья жила в кабеле - защитное заземление, для защиты людей и прочих животных от поражения электрическим током. А "с точки зрения работоспособности самого насоса", ему фиолетово, есть защита людей и прочих животных от поражения электрическим током или её нет. А УЗО, всё зависит от качества воды и параметров самого УЗО. В качественной воде тока замыкания через воду может и не хватить для срабатывания УЗО, а вот шагового напряжения при приближении к колодцу с насосом с пробитой изоляцией может хватить для босоногих.
ЗЫ: Не будьте жлобом, купите правильный кабель. -------------------- |
|
|
MegaFilin подключение винтового насоса двухжильным проводом 12.5.2026, 10:26
MegaFilin Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.5.2026, 10:4... 12.5.2026, 11:01
Костян челябинский Цитата(MegaFilin @ 12.5.2026, 13:01) А ка... 12.5.2026, 23:16
Shura_with_KINEF Заземлена нейтраль трансформатора на подстанции да... 12.5.2026, 12:59
MegaFilin Понял. Благодарю! 12.5.2026, 13:11![]() ![]() ![]() |
|