Схема трехфазного квартирного щитка

SergeyNN
сообщение 11.5.2026, 20:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.5.2026
Пользователь №: 64754



Всем добрый день.
В новостройке на квартиру выдано 3 фазное подключение мощностью 15 кВт.
Я составил схему квартирного щитка.
Посмотрите, пожалуйста, на нее. Нужно ли что исправить или можно такую схему собирать?
Небольшое дополнение - в подъезде QFD установлен с параметрами C32/30mA, я его поменяю на C25/100mA, чтобы в ограничение 15 кВт уложиться и обеспечить селективность дифавтоматов.
Заранее всем спасибо.

P.S. Дополнение. Водонагреватель мощностью 5,5 кВт. Включается на 10 минут несколько раз за день в течении пары недель в году.

Сообщение отредактировал SergeyNN - 12.5.2026, 10:46
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 12.5.2026, 0:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3496
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Не хватает трёх однофазных реле напряжения с таймером.
Плохо, когда соседние приборы, бытовая техника запитаны с разных фаз, появляется вероятность двухфазного прикосновения.
Все группы снабдили диф.защитой кроме освещения, вы считаете, что светильники безопаснее варочной панели, или все светильники уже подобраны и все II класса защиты?
Оставьте часть розеток кухни (например холодильника, морозильной камеры), розетки для систем охраны, связи, видеонаблюдения, элементов умного дома(защита от протечек, регулирование микроклимата) без диф.защиты. Избыточная защищённость может приводить к бОльшим неудобствам чеммнимая защищённость от электрического тока.
Диф.автомат, на который вы хотите поменять вводной должен обладать характеристикой S по диф.защите, иначе селективности не получится. А лучше вообще заменить на простой автоматический выключатель 4Р.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 8:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены