глюк АВР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
глюк АВР |
4.5.2026, 15:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.6.2020 Пользователь №: 57364 |
Здравствуйте.
В организации система электроснабжения имеет два независимых ввода 10 кВ, и резервный источник питания -дизельгенератор. В электроподстанции между вводами стоит АВР. (кроме АВР там присутствует автомат, пускатель и реле контроля фаз). Схема работает просто, при отключении напряжения на первом вводе, АВР переключается на резервный, при восстановлении напряжения на первом вводе, АВР переключается обратно. В случае, если напряжение отсутствует на обоих вводах, через установленную задержку запускается дизель-генератор. При восстановлении напряжения на одном из вводов подстанция переключается на основной источник, после чего дизель-генератор работает порядка 5 минут (охлаждение на холостых) и останавливается. В текущем году во время морозов отгорела жила в месте подключения к шине. Над ней расположен контактор IEK КТИ 7630, визуально снизу немного закоптился. При проведении ремонтно-восстановительных работ, оба ввода отключали, дизель переводили в ручной режим, дабы не работать под напряжением. После проведения работ, включили оба ввода, но напряжения на шинах не появилось. После чего отключили на 5-10 секунд автомат, и включили заново, и это решило проблему. На прошлой неделе дул сильный ветер, думаю 40-45 м/с, свет моргал довольно часто. И в итоге ночью позвонила охрана, ввиду отсутствия света. По приезду, оказалось что оба трансформатора гудят, дизель не запускался. Я отключил-включил автомат, и, как и зимой, электроснабжение восстановилось. Дизель-генератор получает контрольное напряжение, кабель подключен к подстанции ДО АВР. То есть дизель всегда видит, есть ли напряжение 0,4 кВ. Коли дизель не запустился, полагаю что электроснабжение пропадало на короткий момент, меньше чем установка у дизеля на запуск. Соответственно там пропал свет на пару секунд, и снова появился, дизель увидел и не отреагировал. Вот только почему АВР, не вернулся в исходное состояние. Может ли причиной быть контактор, под которым зимой отгорел кабель? |
|
|
![]() |
5.5.2026, 4:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9348 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Что мы видим? Организация у которой на балансе и сети 10 кВ и АВР. То есть категория может быть первая, а может быть и особая группа в первой. Но персонал этого предприятия ищет ответы на вопросы на форумах. Мне страшно.
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость_faceoff_*_* |
6.5.2026, 10:31
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Что мы видим? Организация у которой на балансе и сети 10 кВ и АВР. То есть категория может быть первая, а может быть и особая группа в первой. Но персонал этого предприятия ищет ответы на вопросы на форумах. Мне страшно. Вы ведь тоже на форумах ищите ответы на вопросы, не так ли? Опыт у всех разный. Условия разные. У нас например всего 2 человека обслуживающего персонала. У меня нет схем на данный узел. Заводская конструкция ТП не предусматривала блока АВР. Порядок включения вводов регулировал пускатель. Дизель автоматически не запускался, стоял механический привод между нагрузками от дизеля и трансформаторов. То есть если пропадало внешнее питание по обоим ввода, надо было иди к ТП, переключать привод, и идти запускать дизель. А после этого периодически ходить в ТП и смотреть когда индикаторы покажут что появилось внешнее электроснабжение. На это схемы есть. заводские. А вот потом, не знаю когда и кто, схему допилил. как схема работает я описал в вопросе. Кроме того, иногда бывают и у дизеля глюки. Но это уже другой вопрос. Вообще, я вам скажу, из того что я вижу, организации в подавляющем большинстве передают обслуживание и ремонт подстанций сетевым организациям. А у нас вот не передано. Было бы конечно продуктивней, если бы вы, вместо критики, сказали что-то по существу вопроса. Скорее всего именно так у людей появляется опыт и знания. И скорее всего для этих целей существуют тематические форумы. |
|
|
7.5.2026, 9:35
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Было бы конечно продуктивней, если бы вы, вместо критики, сказали что-то по существу вопроса. Скорее всего именно так у людей появляется опыт и знания. И скорее всего для этих целей существуют тематические форумы. Для этого, то для этого, наверное, но вводных реально мало. Вы хотя бы фото скинули того, что у Вас там накручено и что там подкоптилось. Оттуда можно было бы что-то подсказать. Но удаленно за Вас никто схему не прозвонит. Иммитацией аварий проверяли работоспособность схемы? С чего решили, что ДГУ не заводился, может заводился и остановился, увидев напряжения на вводах от ТП. Что имеется ввиду под контрольным напряжением на ДГУ если он до АВР, как вы говорите? Да и фраза, что кроме АВР там есть РКН, пускатели, говорит о том, что Вы плохо понимаетет как это все устроено. Совокупность РКН, контакторов и дает систему АВР. |
|
|
7.5.2026, 15:40
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.6.2020 Пользователь №: 57364 |
Для этого, то для этого, наверное, но вводных реально мало. Вы хотя бы фото скинули того, что у Вас там накручено и что там подкоптилось. Оттуда можно было бы что-то подсказать. Но удаленно за Вас никто схему не прозвонит. Иммитацией аварий проверяли работоспособность схемы? С чего решили, что ДГУ не заводился, может заводился и остановился, увидев напряжения на вводах от ТП. Что имеется ввиду под контрольным напряжением на ДГУ если он до АВР, как вы говорите? Да и фраза, что кроме АВР там есть РКН, пускатели, говорит о том, что Вы плохо понимаетет как это все устроено. Совокупность РКН, контакторов и дает систему АВР. Фото вечером постараюсь скинуть, интернет совсем плох, не загружаются. - Имитацию аварий хотел сделать, разные алгоритмы погонять, раз по 10. Но..дохлые акб в серверной, и айтишник попросил пару недель этого не делать, пока новые акб не приедут. Собственно, с прозвонкой тоже самое. И замеры хотел поделать при разных условиях. Собственно,из-за невозможности сделать имитации, я и решил, не тратя время, написать на форум. Банально, вдруг у кого-то подобно просто было. - Я решил что ДГУ в описанном случае не завелся, так как охрана сказала, что дизель не заводился. Но может и не услышали конечно. В целом, с автозапуском ДГУ проблем нет, в прошлом году очень много раз было проверено, спасибо Россетям и погодным явлениям )) - Я понимаю более-менее как сейчас устроена система АВР. Словом АВР я назвал автоматический ввод резерва АВР-3/3 производитель Полигон. А написал что кроме АВР там есть и РКН, так как не знаю просто, может на других подстанциях эта система и другие варианты сборки имеет. На 90% уверен что дело в контакторе, так что сегодня сделал заявку, чтоб выделили денег на закупку. |
|
|
faceoff глюк АВР 4.5.2026, 15:30

Костян челябинский Цитата(Гость_faceoff_* @ 6.5.2026, 12:31)... 6.5.2026, 20:24
zoog Цитата(Костян челябинский @ 5.5.2026, 4:5... 8.5.2026, 21:30
Ant29 Вот, появились подробности в виде Полигона. Был у ... 8.5.2026, 10:06
faceoff Цитата(Ant29 @ 8.5.2026, 10:06) Вот, появ... 13.5.2026, 10:52![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 0:12 |
|
|
|
|