глюк АВР

faceoff
сообщение 4.5.2026, 15:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 25.6.2020
Пользователь №: 57364



Здравствуйте.
В организации система электроснабжения имеет два независимых ввода 10 кВ, и резервный источник питания -дизельгенератор.
В электроподстанции между вводами стоит АВР. (кроме АВР там присутствует автомат, пускатель и реле контроля фаз). Схема работает просто, при отключении напряжения на первом вводе, АВР переключается на резервный, при восстановлении напряжения на первом вводе, АВР переключается обратно. В случае, если напряжение отсутствует на обоих вводах, через установленную задержку запускается дизель-генератор. При восстановлении напряжения на одном из вводов подстанция переключается на основной источник, после чего дизель-генератор работает порядка 5 минут (охлаждение на холостых) и останавливается. В текущем году во время морозов отгорела жила в месте подключения к шине. Над ней расположен контактор IEK КТИ 7630, визуально снизу немного закоптился. При проведении ремонтно-восстановительных работ, оба ввода отключали, дизель переводили в ручной режим, дабы не работать под напряжением. После проведения работ, включили оба ввода, но напряжения на шинах не появилось. После чего отключили на 5-10 секунд автомат, и включили заново, и это решило проблему.
На прошлой неделе дул сильный ветер, думаю 40-45 м/с, свет моргал довольно часто. И в итоге ночью позвонила охрана, ввиду отсутствия света. По приезду, оказалось что оба трансформатора гудят, дизель не запускался. Я отключил-включил автомат, и, как и зимой, электроснабжение восстановилось.
Дизель-генератор получает контрольное напряжение, кабель подключен к подстанции ДО АВР. То есть дизель всегда видит, есть ли напряжение 0,4 кВ. Коли дизель не запустился, полагаю что электроснабжение пропадало на короткий момент, меньше чем установка у дизеля на запуск. Соответственно там пропал свет на пару секунд, и снова появился, дизель увидел и не отреагировал. Вот только почему АВР, не вернулся в исходное состояние. Может ли причиной быть контактор, под которым зимой отгорел кабель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 5.5.2026, 4:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9348
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Что мы видим? Организация у которой на балансе и сети 10 кВ и АВР. То есть категория может быть первая, а может быть и особая группа в первой. Но персонал этого предприятия ищет ответы на вопросы на форумах. Мне страшно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_faceoff_*_*
сообщение 6.5.2026, 10:31
Сообщение #3





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 5.5.2026, 4:53) *
Что мы видим? Организация у которой на балансе и сети 10 кВ и АВР. То есть категория может быть первая, а может быть и особая группа в первой. Но персонал этого предприятия ищет ответы на вопросы на форумах. Мне страшно.

Вы ведь тоже на форумах ищите ответы на вопросы, не так ли? Опыт у всех разный. Условия разные. У нас например всего 2 человека обслуживающего персонала. У меня нет схем на данный узел. Заводская конструкция ТП не предусматривала блока АВР. Порядок включения вводов регулировал пускатель. Дизель автоматически не запускался, стоял механический привод между нагрузками от дизеля и трансформаторов. То есть если пропадало внешнее питание по обоим ввода, надо было иди к ТП, переключать привод, и идти запускать дизель. А после этого периодически ходить в ТП и смотреть когда индикаторы покажут что появилось внешнее электроснабжение. На это схемы есть. заводские. А вот потом, не знаю когда и кто, схему допилил. как схема работает я описал в вопросе. Кроме того, иногда бывают и у дизеля глюки. Но это уже другой вопрос.
Вообще, я вам скажу, из того что я вижу, организации в подавляющем большинстве передают обслуживание и ремонт подстанций сетевым организациям. А у нас вот не передано.
Было бы конечно продуктивней, если бы вы, вместо критики, сказали что-то по существу вопроса. Скорее всего именно так у людей появляется опыт и знания. И скорее всего для этих целей существуют тематические форумы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 7.5.2026, 9:35
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 684
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Гость_faceoff_* @ 6.5.2026, 10:31) *
Было бы конечно продуктивней, если бы вы, вместо критики, сказали что-то по существу вопроса. Скорее всего именно так у людей появляется опыт и знания. И скорее всего для этих целей существуют тематические форумы.

Для этого, то для этого, наверное, но вводных реально мало. Вы хотя бы фото скинули того, что у Вас там накручено и что там подкоптилось. Оттуда можно было бы что-то подсказать. Но удаленно за Вас никто схему не прозвонит. Иммитацией аварий проверяли работоспособность схемы? С чего решили, что ДГУ не заводился, может заводился и остановился, увидев напряжения на вводах от ТП.
Что имеется ввиду под контрольным напряжением на ДГУ если он до АВР, как вы говорите? Да и фраза, что кроме АВР там есть РКН, пускатели, говорит о том, что Вы плохо понимаетет как это все устроено. Совокупность РКН, контакторов и дает систему АВР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены