глюк АВР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
глюк АВР |
4.5.2026, 15:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.6.2020 Пользователь №: 57364 |
Здравствуйте.
В организации система электроснабжения имеет два независимых ввода 10 кВ, и резервный источник питания -дизельгенератор. В электроподстанции между вводами стоит АВР. (кроме АВР там присутствует автомат, пускатель и реле контроля фаз). Схема работает просто, при отключении напряжения на первом вводе, АВР переключается на резервный, при восстановлении напряжения на первом вводе, АВР переключается обратно. В случае, если напряжение отсутствует на обоих вводах, через установленную задержку запускается дизель-генератор. При восстановлении напряжения на одном из вводов подстанция переключается на основной источник, после чего дизель-генератор работает порядка 5 минут (охлаждение на холостых) и останавливается. В текущем году во время морозов отгорела жила в месте подключения к шине. Над ней расположен контактор IEK КТИ 7630, визуально снизу немного закоптился. При проведении ремонтно-восстановительных работ, оба ввода отключали, дизель переводили в ручной режим, дабы не работать под напряжением. После проведения работ, включили оба ввода, но напряжения на шинах не появилось. После чего отключили на 5-10 секунд автомат, и включили заново, и это решило проблему. На прошлой неделе дул сильный ветер, думаю 40-45 м/с, свет моргал довольно часто. И в итоге ночью позвонила охрана, ввиду отсутствия света. По приезду, оказалось что оба трансформатора гудят, дизель не запускался. Я отключил-включил автомат, и, как и зимой, электроснабжение восстановилось. Дизель-генератор получает контрольное напряжение, кабель подключен к подстанции ДО АВР. То есть дизель всегда видит, есть ли напряжение 0,4 кВ. Коли дизель не запустился, полагаю что электроснабжение пропадало на короткий момент, меньше чем установка у дизеля на запуск. Соответственно там пропал свет на пару секунд, и снова появился, дизель увидел и не отреагировал. Вот только почему АВР, не вернулся в исходное состояние. Может ли причиной быть контактор, под которым зимой отгорел кабель? |
|
|
![]() |
5.5.2026, 4:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9350 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Что мы видим? Организация у которой на балансе и сети 10 кВ и АВР. То есть категория может быть первая, а может быть и особая группа в первой. Но персонал этого предприятия ищет ответы на вопросы на форумах. Мне страшно.
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость_faceoff_*_* |
6.5.2026, 10:31
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Что мы видим? Организация у которой на балансе и сети 10 кВ и АВР. То есть категория может быть первая, а может быть и особая группа в первой. Но персонал этого предприятия ищет ответы на вопросы на форумах. Мне страшно. Вы ведь тоже на форумах ищите ответы на вопросы, не так ли? Опыт у всех разный. Условия разные. У нас например всего 2 человека обслуживающего персонала. У меня нет схем на данный узел. Заводская конструкция ТП не предусматривала блока АВР. Порядок включения вводов регулировал пускатель. Дизель автоматически не запускался, стоял механический привод между нагрузками от дизеля и трансформаторов. То есть если пропадало внешнее питание по обоим ввода, надо было иди к ТП, переключать привод, и идти запускать дизель. А после этого периодически ходить в ТП и смотреть когда индикаторы покажут что появилось внешнее электроснабжение. На это схемы есть. заводские. А вот потом, не знаю когда и кто, схему допилил. как схема работает я описал в вопросе. Кроме того, иногда бывают и у дизеля глюки. Но это уже другой вопрос. Вообще, я вам скажу, из того что я вижу, организации в подавляющем большинстве передают обслуживание и ремонт подстанций сетевым организациям. А у нас вот не передано. Было бы конечно продуктивней, если бы вы, вместо критики, сказали что-то по существу вопроса. Скорее всего именно так у людей появляется опыт и знания. И скорее всего для этих целей существуют тематические форумы. |
|
|
6.5.2026, 20:24
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9350 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вы ведь тоже на форумах ищите ответы на вопросы, не так ли? Да. Только я не прихожу к коллегам с вопросом типа вот у меня есть что-то, догадайтесь что, схему тоже не дам ибо жалко и вот возьмите догадайтесь сами что у меня происходит. У меня нет схем на данный узел. Странный повод для гордости. Возьмите да срисуйте. Какие проблемы? Заводская конструкция ТП не предусматривала блока АВР. Но кто-то же поставил его. Где схемы? Почему вы не потребовали их? А после этого периодически ходить в ТП и смотреть когда индикаторы покажут что появилось внешнее электроснабжение. А вот это позор для электрика. Неужели лампочку в своё помещение не мог провести? Гнать в шею А вот потом, не знаю когда и кто, схему допилил. Потребуйте у того, кто в курсе данные допиливателя. Вообще, я вам скажу, из того что я вижу, организации в подавляющем большинстве передают обслуживание и ремонт подстанций сетевым организациям. А у нас вот не передано. Кто мешает? Жадность? Было бы конечно продуктивней, если бы вы, вместо критики, сказали что-то по существу вопроса. Если бы были вводные по существу вопроса, возможно был бы и ответ. Но их нет. ВИ скорее всего для этих целей существуют тематические форумы. Отчасти. В очень маленькой части. В основном для отучения людей от привычки самостоятельно мыслить и самостоятельно добывать информацию -------------------- |
|
|
faceoff глюк АВР 4.5.2026, 15:30

Ant29 Цитата(Гость_faceoff_* @ 6.5.2026, 10:31)... 7.5.2026, 9:35

faceoff Цитата(Ant29 @ 7.5.2026, 9:35) Для этого,... 7.5.2026, 15:40
zoog Цитата(Костян челябинский @ 5.5.2026, 4:5... 8.5.2026, 21:30
Ant29 Вот, появились подробности в виде Полигона. Был у ... 8.5.2026, 10:06
faceoff Цитата(Ant29 @ 8.5.2026, 10:06) Вот, появ... 13.5.2026, 10:52![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 11:34 |
|
|
|
|